    Zitat von Pyrate Beitrag anzeigen
    GA ein sendendes KO senden lassen kann schon nervig.
    Was ist daran nervig es ist konsequent und überaus logisch. Du drückst einen Taster und erwartest eine Reaktion. Was hindert dich daran genau EINE GA zu nehmen die diese Reaktionserwartung (Schaltbefehl) verkörpert überall dahin zu verbinden wo das entsprechende ausgeführt werden soll?

    Und wenn ein Aktor mit 2 Kanälen für jeden Kanal gemeinsame Auslösungen und aber auch gemeinsame Auslöser hat, dann ist es doch gut wenn diese verschiedenen Befehle (schalte A schalte B schalte beide) eben beliebig mit den Kanälen verbunden werden könnte. So kann Kanal B auch irgendwann mal mit Kanal X aus Aktor Y zusammen schalten und das aus Taster Nr.5.

    Und noch eins was soll ein binärer Taster sonst so senden als eben 0/1.

    Für die Zusammenlegung von verschiedensten Befehlstypen, wie Licht AN, Rollo 5% höher und Heizung auf Nachtbetreib mit einem Tastendruck, dafür nutzt man Szenen. Da ein KO eh nur ein Datentyp sein kann macht es da auch keinen Sinn direkt mehrere GA zu beschreiben.

    Geht es um reine binäre Auslösungen ja/nein kann alles was auf den Taster reagieren soll auch damit mit einer GA verbunden werden, warum sollte der Taster da mehrere GA senden? Der Befehl lautet an der Stelle Schalte Gruppe xy.

    Hat da etwa wer ein GA-System streng nach Aktor gebaut und kommt jetzt mit einigen Gruppenaktionen nicht mehr klar?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pyrate
    antwortet
    Danke für die Erläuterungen. Die Flags habe ich mir auch angesehen. Allerdings will ich da insbesondere nicht irgendwas verstellen, sondern nehme es so, wie es quasi schon sinnvoll vorgegeben ist.

    Ich finde die Einschränkung, dass man nur auf eine GA ein sendendes KO senden lassen kann schon nervig. Aber das ist meine persönliche Meinung, dass ich vom "Sender" aus denke und der quasi alles Ein/Ausschalten whatever soll...

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Pyrate,

    Deine Fragen sind sehr gut, ich ergänze das mal, um Dich zu verwirren - natürlich nicht, sondern nur um es zu vervollständigen:

    Es gibt keine hörenden oder sendenden KO, ob und auf was ein KO hören oder senden kann, wird durch die Flags bestimmt. Hat ein KO ein S-Flag, dann hört es auf (jegliche zugeordnete) GA. Hat es ein Ü-Flag, dann kann es auf eine (die erste) GA senden. Hat ein KO sowohl S- wie auch Ü-Flag gesetzt, dann ist es beides: hörend und sendend. Es kann dann auf viele (auch die erste) hören und auf die erste GA senden.

    Das hier (und bei dir oben) gesagte gilt nur für die Telegramme vom Typ "GroupValueWrite", bei "GroupValueRead" und "GroupValueResponse" gibt es noch Detailunterschiede, aber ich will nicht noch mehr verwirren.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ja

    Einen Kommentar schreiben:


  • Senden und Hören auf GAs - ein KO auf verschiedene GAs hörend?

    Hallo zusammen,

    ich wollte kurz einmal ein wenig Struktur abklären:

    - KOs (Kommunikationsobjekte) können "nur" auf eine GA (Gruppenadresse) senden
    - Mehrere KOs (z. B. von zwei unterschiedlichen Tastern) können auf dieselbe GA senden (und damit bspw. den gleichen Leuchtenkanal schalten)
    - Außerdem können auch mehrere hörende KOs (z. B. zwei Aktoren) auf dieselbe GA hören (und damit z. B. auf denselben Taster reagieren)

    Jetzt folgende Frage: kann ein hörendes KO (z. B. vom Schaltaktor Ein/Aus) auf mehrere GAs "hören"?