    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Es hat ja einen Grund, warum ein Taster immer nur an eine GA senden kann. Das jetzt mit einem PC auszuhebeln halte ich für fahrlässig.
    Sorry, es gab schon immer Szenenbausteine in allen etwas intelligenteren Tastgeräten. Ich kann da kein generelles Prinzip erkennen, alles in den Aktor speichern zu wollen, zumal früher Aktoren oftmals gar keinen Möglichkeit hatten, dass man per ETS eine Position übergibt, sondern die einzelnen Stellungen mussten eingestellt und dann eingelernt werden.

    Ich denke auch nicht, dass das die Ursache für das beschriebene Problem ist, sondern würde auch eher an einen "Flaschenhals" beim Auslöser suchen - bzw. bei der Busspannung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    entsprechend an die EINE GA den Befehl "zu" zu senden
    das würde drei Telegramme einsparen! Jede Jalousie sendet einen Status zurück und das ist die "Telegrammflut". Oder gibt es bei einem Szenenaufruf kein Status-Telegramm?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    Zitat von Medicusi Beitrag anzeigen
    es fahren ca. 70% der Jalousien
    diese Aussage ist zu schwammig, vor allem, weil ja die, die fahren, nicht interessant sind. Um der Ursache näher zu kommen, musst Du erstmal feststellen, ob irgendeine der Jalousien, die NICHT fahren, überhaupt angesteuert wurde, sprich: Gibt es dafür ein Telegramm auf dem Bus.
    Meine aktuelle Vermutung: NEIN, gibt es nicht, da - wie Volker es schon richtig sagte - wohl
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    einige Fahrbefehle (GA) von der Homekit-Brücke bzw. der KNX-Anbindung verschluckt
    werden. Zumindest würde ich zuerst da schauen.

    Gruß, Waldemar


    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Worin liegt das Problem, die Aktoren gemäß des KNX Prinzips anzupassen und entsprechend an die EINE GA den Befehl "zu" zu senden? Es hat ja einen Grund, warum ein Taster immer nur an eine GA senden kann. Das jetzt mit einem PC auszuhebeln halte ich für fahrlässig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Nun würde ich kontrollieren, ob die Rollos, die nicht fahren, mit einer dieser GAs verbunden ist.
    Ja, in die Richtung sollte man suchen. Vielleicht werden einige Fahrbefehle (GA) von der Homekit-Brücke bzw. der KNX-Anbindung verschluckt wenn Homekit zu viele Befehle gleichzeitig absendet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von Medicusi Beitrag anzeigen
    Die Jalousien fahren leider nicht alle runter bzw. hoch ... es fahren ca. 70% der Jalousien die restlichen werden anscheinend nicht angesteuert
    Im Gruppenmonitor in #1 sehe ich vier Verfahrbefehle auf folgende GAs:
    1. 4/1/2
    2. 4/0/102
    3. 4/0/162
    4. 4/0/142
    Der Rest sind Statusmeldungen. Nun würde ich kontrollieren, ob die Rollos, die nicht fahren, mit einer dieser GAs verbunden ist.

    Die Gegenprobe besteht darin, im Gruppenmonitor einzeln auf die vier GAs zu schreiben mit Pausen dazwischen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Medicusi
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Da ist nichts überlastet. Die paar Telegramme machen keine Probleme. Zudem bleibt die Buslast sehr niedrig.
    Bis jetzt hat das mit dem Problem gar nichts zu tun.
    Wie sind denn die Einstellungen, da wird die Ursache liegen.
    Mittlerweile denke ich auch nicht mehr, dass der Bus durch die paar Befehle überlastet ist.

    Ich nutze als Aktor 3x ABB JRA/S8.230.5.1

    Hast du eine Idee an welchen Einstellungen es liegen könnte?

    Aktor Einstellungen aus der ETS als Anlagen.


    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Medicusi; 28.01.2021, 09:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Da ist nichts überlastet. Die paar Telegramme machen keine Probleme. Zudem bleibt die Buslast sehr niedrig.
    Bis jetzt hat das mit dem Problem gar nichts zu tun.
    Wie sind denn die Einstellungen, da wird die Ursache liegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Medicusi
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Bei mir wird eine Spannung in Volt gemessen. Sollen wir raten, welches KO der SV du auf dieser unbeschrifteten GA verbunden hast?

    Wenn ein Telegramm in der ETS-Diagnose grau hinterlegt ist fehlt auch die GA-Zuweisung in der ETS.
    Nabend,

    der Aktor gibt hier die BUS Auslastung in % an.

    LG
    MEDI

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Bei mir wird eine Spannung in Volt gemessen. Sollen wir raten, welches KO der SV du auf dieser unbeschrifteten GA verbunden hast?

    Wenn ein Telegramm in der ETS-Diagnose grau hinterlegt ist fehlt auch die GA-Zuweisung in der ETS.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 18.01.2021, 20:01.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Medicusi
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Busspannung in Prozent ??? Was machst du da? Definier mal die GA sauber in der ETS.

    Das Senden von vielen einzelnen Fahrbefehlen aus Homekit ist tatsächlich sehr ungünstig. Wenn Homekit keine Möglichkeit bietet, das zeitversetzt zu senden, dann sieht es schelcht aus. Die saubere Lösung wäre eine KNX-Szene (=1 Befehl auf dem Bus für alle), aber ich weiß nicht wie du Homekit das beibringen kannst. Auf dem Bus ist die Szene ein 8bit-Wert von 0-63 für Szene 1-64.
    Das hat der Aktor so vorgegeben, habe es nicht geändert ... wofür ist das wichtig?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Busspannung in Prozent ??? Was machst du da? Definier mal die GA sauber in der ETS.

    Das Senden von vielen einzelnen Fahrbefehlen aus Homekit ist tatsächlich sehr ungünstig. Wenn Homekit keine Möglichkeit bietet, das zeitversetzt zu senden, dann sieht es schelcht aus. Die saubere Lösung wäre eine KNX-Szene (=1 Befehl auf dem Bus für alle), aber ich weiß nicht wie du Homekit das beibringen kannst. Auf dem Bus ist die Szene ein 8bit-Wert von 0-63 für Szene 1-64.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Medicusi
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Jetzt hast du was gelb markiert, aber es fehlt weiter die Information was sich hinter 5/6/6 verbirgt. Die GA-Beschriftung fehlt.

    Hast du die "Szene" eigentlich als Szene im Aktor angelegt (ein Szenenaufruf für alle) oder sendest du die Position einzeln auf jeden Kanal? Zu Beginn des Logs sieht es nach einzelnen Fahrbefehlen aus, das ist unnötig viel Buslast.
    5/6/6 ist die Busspannung / wie im ersten Post auf dem Bild zu sehen

    Es sind einzelnen Fahrbefehle, darauf habe ich aber leider "wenig" Einfluss das ganze kommt von "Apple Home Kit" und ist dort als Szene angelegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Jetzt hast du was gelb markiert, aber es fehlt weiter die Information was sich hinter 5/6/6 verbirgt. Die GA-Beschriftung fehlt.

    Hast du die "Szene" eigentlich als Szene im Aktor angelegt (ein Szenenaufruf für alle) oder sendest du die Position einzeln auf jeden Kanal? Zu Beginn des Logs sieht es nach einzelnen Fahrbefehlen aus, das ist unnötig viel Buslast.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Medicusi
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Woraus schliesst du das?
    Was ist der Prozentwert auf auf GA 5/6/6?
    Sorry irgendwie ist der Tex unter dem Bild weg

    Die Jalousien fahren leider nicht alle runter bzw. hoch ... es fahren ca. 70% der Jalousien die restlichen werden anscheinend nicht angesteuert.

    J2.JPG
    LG
    Medi