Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Jalousien Steuerung Szene - Probleme "alle" anzusteuern
Es hat ja einen Grund, warum ein Taster immer nur an eine GA senden kann. Das jetzt mit einem PC auszuhebeln halte ich für fahrlässig.
Sorry, es gab schon immer Szenenbausteine in allen etwas intelligenteren Tastgeräten. Ich kann da kein generelles Prinzip erkennen, alles in den Aktor speichern zu wollen, zumal früher Aktoren oftmals gar keinen Möglichkeit hatten, dass man per ETS eine Position übergibt, sondern die einzelnen Stellungen mussten eingestellt und dann eingelernt werden.
Ich denke auch nicht, dass das die Ursache für das beschriebene Problem ist, sondern würde auch eher an einen "Flaschenhals" beim Auslöser suchen - bzw. bei der Busspannung.
entsprechend an die EINE GA den Befehl "zu" zu senden
das würde drei Telegramme einsparen! Jede Jalousie sendet einen Status zurück und das ist die "Telegrammflut". Oder gibt es bei einem Szenenaufruf kein Status-Telegramm?
diese Aussage ist zu schwammig, vor allem, weil ja die, die fahren, nicht interessant sind. Um der Ursache näher zu kommen, musst Du erstmal feststellen, ob irgendeine der Jalousien, die NICHT fahren, überhaupt angesteuert wurde, sprich: Gibt es dafür ein Telegramm auf dem Bus.
Meine aktuelle Vermutung: NEIN, gibt es nicht, da - wie Volker es schon richtig sagte - wohl
Worin liegt das Problem, die Aktoren gemäß des KNX Prinzips anzupassen und entsprechend an die EINE GA den Befehl "zu" zu senden? Es hat ja einen Grund, warum ein Taster immer nur an eine GA senden kann. Das jetzt mit einem PC auszuhebeln halte ich für fahrlässig.
Nun würde ich kontrollieren, ob die Rollos, die nicht fahren, mit einer dieser GAs verbunden ist.
Ja, in die Richtung sollte man suchen. Vielleicht werden einige Fahrbefehle (GA) von der Homekit-Brücke bzw. der KNX-Anbindung verschluckt wenn Homekit zu viele Befehle gleichzeitig absendet.
Da ist nichts überlastet. Die paar Telegramme machen keine Probleme. Zudem bleibt die Buslast sehr niedrig.
Bis jetzt hat das mit dem Problem gar nichts zu tun.
Wie sind denn die Einstellungen, da wird die Ursache liegen.
Mittlerweile denke ich auch nicht mehr, dass der Bus durch die paar Befehle überlastet ist.
Ich nutze als Aktor 3x ABB JRA/S8.230.5.1
Hast du eine Idee an welchen Einstellungen es liegen könnte?
Da ist nichts überlastet. Die paar Telegramme machen keine Probleme. Zudem bleibt die Buslast sehr niedrig.
Bis jetzt hat das mit dem Problem gar nichts zu tun.
Wie sind denn die Einstellungen, da wird die Ursache liegen.
Busspannung in Prozent ??? Was machst du da? Definier mal die GA sauber in der ETS.
Das Senden von vielen einzelnen Fahrbefehlen aus Homekit ist tatsächlich sehr ungünstig. Wenn Homekit keine Möglichkeit bietet, das zeitversetzt zu senden, dann sieht es schelcht aus. Die saubere Lösung wäre eine KNX-Szene (=1 Befehl auf dem Bus für alle), aber ich weiß nicht wie du Homekit das beibringen kannst. Auf dem Bus ist die Szene ein 8bit-Wert von 0-63 für Szene 1-64.
Das hat der Aktor so vorgegeben, habe es nicht geändert ... wofür ist das wichtig?
Busspannung in Prozent ??? Was machst du da? Definier mal die GA sauber in der ETS.
Das Senden von vielen einzelnen Fahrbefehlen aus Homekit ist tatsächlich sehr ungünstig. Wenn Homekit keine Möglichkeit bietet, das zeitversetzt zu senden, dann sieht es schelcht aus. Die saubere Lösung wäre eine KNX-Szene (=1 Befehl auf dem Bus für alle), aber ich weiß nicht wie du Homekit das beibringen kannst. Auf dem Bus ist die Szene ein 8bit-Wert von 0-63 für Szene 1-64.
Jetzt hast du was gelb markiert, aber es fehlt weiter die Information was sich hinter 5/6/6 verbirgt. Die GA-Beschriftung fehlt.
Hast du die "Szene" eigentlich als Szene im Aktor angelegt (ein Szenenaufruf für alle) oder sendest du die Position einzeln auf jeden Kanal? Zu Beginn des Logs sieht es nach einzelnen Fahrbefehlen aus, das ist unnötig viel Buslast.
5/6/6 ist die Busspannung / wie im ersten Post auf dem Bild zu sehen
Es sind einzelnen Fahrbefehle, darauf habe ich aber leider "wenig" Einfluss das ganze kommt von "Apple Home Kit" und ist dort als Szene angelegt.
Jetzt hast du was gelb markiert, aber es fehlt weiter die Information was sich hinter 5/6/6 verbirgt. Die GA-Beschriftung fehlt.
Hast du die "Szene" eigentlich als Szene im Aktor angelegt (ein Szenenaufruf für alle) oder sendest du die Position einzeln auf jeden Kanal? Zu Beginn des Logs sieht es nach einzelnen Fahrbefehlen aus, das ist unnötig viel Buslast.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.