  • knxPaul
    antwortet
    Zum Eingrenzen:
    • was sieht der Gruppenmonitor bei "Ich fordere die Messwerte in Litern an"
    • wie sieht das GroupValueResponse im Gruppenmonitor nach einem Lesen auf die GA vom KO-0 "Messwert in Liter" aus?
    Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
    dort steht als Datentype 2 byte
    Bei knx.org ist 5.001 DPT_Scaling [0…100] % Datapoint Type “8-Bit Unsigned Value”

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Schau mal #8 und #9 an! Die Datentypen der einzelnen Werte unterscheiden sich, aber die EIS-Typen entsprechen den knx_dpt Werten.
    Hallo Paul

    Leider bekomme ich mit DPT 5/6 oder 9 keine Werte in SHNG.....

    Ich fordere die Messwerte in Litern an.. dort steht als Datentype 2 byte

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Schau mal #8 und #9 an! Die Datentypen der einzelnen Werte unterscheiden sich, aber die EIS-Typen entsprechen den knx_dpt Werten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Hat jemand von euch die oben genannte Sonde Elsner SO250?

    Ich bekomme sie nicht in SHNG eingebunden da sie weder mit DPT5 oder 9 die Werte sendet

    Code:
    Regenwasser:
        Inhalt:
           type: num
           database: init
           knx_dpt: 5
           knx_init: 6/2/1
           knx_listen: 6/2/1

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Ich habe den Stecker abgeschnitten, durch ein 20er gezogen und einen neuen im der UV montiert. Allerdings wird dazu ein Lötkobel benötigt. Da der Stecker leider gewinkelt ist, wird er sicherlich nicht durch ein 25er passen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusLa
    antwortet
    Danke, ich hatte die Anleitung von Elsner so interpretiert, dass die Installation in einem Rohr zu bevorzugen wäre.
    Gibt's eine Chance, dass BNC-Stecker durch ein 25er Leerrohr (Innendurchmesser: 17,6 mm) passt? Die Pflasterarbeiten sind schon erledigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Habe mittlerweile auch den Elsner, obwohl ich meinen Eigenen bauen wollte, Prototyp ist auch schon fertig, kam jedoch leider nicht wegen Zeitmangel zum Abschluss .

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Also wenn der Sensor so genutzt wird, wie vom Hersteller vorgegeben, funktioniert dieser. Der Einbau in ein DN50 Rohr ist so nicht vorgesehen, funktioniert bei mir aber zuverlässig. Das macht man ja nur, damit der Sensor austauschbar bleibt und die "Wellen" den Wert nicht verfälschen. Lediglich wo es jetzt so kalt ist, schwankt der Wert minimal zwischen den korrekten 3000l und 2985l.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusLa
    antwortet
    In dem von Dir verlinkten Thread hatten ja einige Probleme, zumindest mit dem von Elsner vorgegebenen Einbau.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Zitat von MarkusLa Beitrag anzeigen
    Da der Sensor von Elsner ja anscheinend leider auch nur mit Vorsicht zu genießen ist
    Warum? Gibt es da bekannte Probleme?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mpt4x4
    antwortet
    Also bei mir läuft der Elsner SO250 mittlerweile problemlos und die Daten visualisiere ich über den Gira X1 (Bils anbei). Die GA Anbindung ist einfachst.... Kleiner Schwierigkeiten hatte ich bei der Installation des SO250 zuerst mit dem Schwallrohr, hatte ein DN50 Rohr verwendet und über eine Muffe zwei Stücke verbunden. Die Muffenverbindung hatte jedoch schon Reflektionen verursacht die zu einem falschen Messwert führten. Erst die Montage ohne Schwallrohr hat zu stabilen Ergebnissen geführt -- nur nicht wenns regent, weil dann zuviel Bewegung auf der Oberfläche ist. Aber wann regnet es schon mal ;-) ... ein kleines Komfortproblem..
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksheep587
    antwortet
    Zitat von MarkusLa Beitrag anzeigen
    a) irgendwoher 24V
    b) müssten irgendwie von 24V wieder auf 10V runter?
    a) 24V-Netzteil, falls REG dann kann das ja direkt neben Analogeingang
    b) nein

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusLa
    antwortet
    Da der Sensor von Elsner ja anscheinend leider auch nur mit Vorsicht zu genießen ist wollte ich mir mal den durchs sympatischen Vorschlag von Oli anschauen.
    Wenn ich das richtig interpretiere bräuchen wir für diese Lösung doch noch
    a) irgendwoher 24V
    b) müssten irgendwie von 24V wieder auf 10V runter?

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Ich könnte problemlos sowas auch selber mit RPi löschen, mache es trotzdem nicht. Ich möchte das es einfach klappt. Ich habe z.B. auch eine Art Brunnenpumpe, die die Zisterne im Sommer mit Grundwasser auffüllt. Alles schön über den Elsner automatisiert. Also ja der Elsner ist zwar etwas teuer aber super leicht zu nutzen und kann direkt über ETS konfiguriert werden. Perfekt auch für einen "Einsteiger"

    Kleiner Nachtrag: Schau dir mal diesen Thread an. Seine Idee mit dem DN50er Rohr habe ich auch umgesetzt:
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...er-anzeigewert

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von TCJ2021 Beitrag anzeigen
    auch für mich (Einsteiger!!!) programmierbar in der ETS.
    ja, notfalls findet sich im Forum ein Helfer 😉

    Einen Kommentar schreiben: