  • chschmidt
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich beschäftige mich gerade mit Füllstandsmessung in der Zisterne und der Vorschlag von oli171 erscheint mir sehr sympathisch

    Zitat von oli171 Beitrag anzeigen
    Kauf dir einen MDT Analog Ein-/Ausgang z.B. AIO-0410V.01 und einen Füllstandssensor DC24V 4-20mA. (z.B. bei Amazon *LINK*)
    Der MDT hat Möglichkeiten deine Pumpe zu sperren, wenn der Inhalt der Zisterne zu niedrig wird und bietet sogar eine Drahtbrucherkennung zum Sensor.
    Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Verschaltung/Spannungsversorgung. Wird der Sensor über den AIO mitversorgt? Oder lässt er sich über den Bus mit versorgen? Die gängigen Drucksensorten sind mit 24V angegeben, im MDT Datenblatt sind die Ein-/Ausgänge mit 10V angegeben.

    Der Sensor aus dem Amazon Link ist aktuell nicht verfügbar, aber hatte z.B. an diesen gedacht: https://www.aliexpress.us/item/32568...yAdapt=glo2usa

    Danke für einen Hinweis
    VG Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    ich habe auch fast keine Idee mehr ..... was macht eine Kopie des Codes, knx_dpt: 5, andere GA verbunden auf KO 0 am Elsner SO250 ? Auch wieder mit dem Gruppenmonitor schauen, was der SO250 sendet
    Ich hatte dies schon getestet , werde es aber nochmal probieren.


    Ohne Erfolg..

    Der Füllstand wird in der ETS angezeigt - jedoch wird das Item in SmarthomeNG nicht gefüllt...

    Ich glaube irgendwas ist dort gewaltig faul....den sonst funktioniert alles bis auf dieses eine Item
    Zuletzt geändert von jonny7792; 25.03.2021, 20:53.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    ich habe auch fast keine Idee mehr ..... was macht eine Kopie des Codes, knx_dpt: 5, andere GA verbunden auf KO 0 am Elsner SO250 ? Auch wieder mit dem Gruppenmonitor schauen, was der SO250 sendet

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen

    Code:
    knx_dpt: 9

    Dies habe ich bereits getestet jedoch kommt bei shng nichts an ... ich weis nicht voran es liegen könnte


    Code:
    Regenwasser:
         Inhalt:
            type: num
            knx_dpt: 9
            knx_listen: 6/2/1
            knx_init: 6/2/1

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
    Ausgabe wie #29
    ... war ein Wert mit zwei Bytes, also 9.* oder
    Code:
    knx_dpt: 9

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Jetzt tappe ich im Dunkeln - bitte mache Licht und schreibe:
    1. Welches KO am Elsner SO250,
    2. welche GA,
    3. was bringt der Gruppenmonitor beim Lesen auf diese GA
    Die selbe Ausgabe wie #29 jedoch kommt bei SHNG nichts an wen ich den wert lese via Gruppenmonitor

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Jetzt tappe ich im Dunkeln - bitte mache Licht und schreibe:
    1. Welches KO am Elsner SO250,
    2. welche GA,
    3. was bringt der Gruppenmonitor beim Lesen auf diese GA

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Hallo knxPaul

    leider geht mit dpt 5.010 garnichts


    Regenwasser:
    Inhalt:
    type: num
    database: init
    knx_dpt: 5.010
    knx_listen: 6/2/1

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    5.010 DPT_Value_1_Ucount ist in SmartHomeNG
    Code:
     knx_dpt: '5.010'
    Aber in #29 steht ein zwei Byte Wert; das wären beispielsweise "Messwert in m3 und der hat den EIS 9 - da finde ich aber keine m3

    Schau mal, mit welchem KO die GA = 6/2/1 verbunden ist. Das sollte das KO-0 am Elsner SO250 sein

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Hallo knxPaul

    Welcher datenpunkt wäre dies dann in shng ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    KO4 habe ich übersehen - das erklärt mein Missverständnis.
    • DPT für GA = 6/2/1 ist am ehesten 5.010 DPT_Value_1_Ucount
    DPT 6 sind vorzeichenbehaftet, das passt sicher nicht, obwohl es auch 1 Byte wäre.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    1. Da steht zweimal "GroupValueWrite" für ein Senden, das hatte ich nicht beabsichtigt.

      Dies kommt weil ich den Messwert anfordern KO4 ausgelöst habe
    2. Die GAs sind unterschiedlich - hat das KO-0 "Messwert in Liter" am KNX SO 250 zwei GAs?

      Einmal Messwert in litern und einmal Messung anfordern
    3. Die Datenpunkt Typen stimmen bei beiden Zeilen nicht. Der "Messwert in Liter" ist ein 1 Byte Wert

      Welcher Datenpunkttyp wäre demnach zu verwenden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    1. Da steht zweimal "GroupValueWrite" für ein Senden, das hatte ich nicht beabsichtigt.
    2. Die GAs sind unterschiedlich - hat das KO-0 "Messwert in Liter" am KNX SO 250 zwei GAs?
    3. Die Datenpunkt Typen stimmen bei beiden Zeilen nicht. Der "Messwert in Liter" ist ein 1 Byte Wert

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    • was sieht der Gruppenmonitor bei "Ich fordere die Messwerte in Litern an"
    • wie sieht das GroupValueResponse im Gruppenmonitor nach einem Lesen auf die GA vom KO-0 "Messwert in Liter" aus?

    Hallo Paul

    anbei das Feedback

    Unbenannt.PNG

    Dort ist der Messwert in Litern angegeben, dies wurde seitens SHNG mit den Datenpunkt Typen 5/6 und 9 probiert jedoch ohne erfolg.

    Einen Kommentar schreiben: