Restspannung am MDT Schaltaktor AKS

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • berlinpower
    antwortet
    Also.. Ich habe mir jetzt mal ein Zimmer vorgenommen. Dimmfunktion funktioniert perfekt. Relativ/Absolut und Ein/Aus.
    Schalte ich EIN (100%) und warte.. wobei die Zeit nicht genau festzulegen ist, fängt es an zu blinken. 100% -> ca. 80% -> ca.0.5 Sekunden dann wieder zurück auf 100%

    Stelle ich ein Dimmwert über den Taster ein, dann blinkt es komischerweise nicht. Nur bei 100%. Habe den Test aber nur einmal gemacht. Werde es mal über den Tag verteilt beobachten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • berlinpower
    antwortet
    Werde ich morgen testen. Ich weiss nur, wenn ich keine dimmbare Led benutze, was man laut MDT nicht tun sollte, blinkt nichts.

    Verdrahtung werde ich auch mal überprüfen. Den gesamten Verteilerschrank hat eine Fachfirma verdrahtet.

    Dimmfunktion der Leuchtmittel funktioniert.
    Habe ich schon getestet. Deshalb gehe ich davon aus, dass richtig verdrahtet wurde.

    Komisch.. dass im SZ nichts blinkt.



    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Blinken die LED auch, wenn man die 230V am Dimmer vorbei direkt durchbrückt?

    Ist am Dimmer wirklich alles korrekt verdrahtet gemäß Anleitung? Da hat es schon die kreativsten Fehler gegeben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • berlinpower
    antwortet
    Leuchtmittel überall schon getauscht. Egal wo ich welches Leuchtmittel einsetze, es blinkt. Aber.. nur im Schlafzimmer nicht.

    SZ Leuchtmittel im WZ. Leuchtemittel im WZ blinkt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von berlinpower Beitrag anzeigen
    Nach einer gewissen Zeit fangen die Leuchten an zu blinken,
    Wandert der Fehler, wenn ein blinkendes mit einem nicht blinkenden Leuchtmittel vertauscht werden? Ich hatte auch ohne KNX-Aktor schon blinkende LED-Kerzen, die ich reklamieren musste.

    Einen Kommentar schreiben:


  • berlinpower
    antwortet
    Ich vergass. Nachtrag: Habe jetzt mit dem Beha Amprobe Spnannungsprüfer nochmal gemessen, und jetzt die Last zugeschaltet. Und.. 0,00V
    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • berlinpower
    antwortet
    Icke nochmal.
    Weiteres Phänomen. Ich setze die AKD Dimmer von MDT (AKD-0401.02) ein. Ich habe in 4 Zimmern 4 Deckenleuchten. Alle sind am AKD angeschlossen.
    Ich schalte alle 4 Leuchten ein. 100%. Und jetzt warte ich. Nach einer gewissen Zeit fangen die Leuchten an zu blinken, bedeutet. Von 100% auf ca. 80%, dann wieder zu 100%. Die Periode und Dauer des Blinkens in den Räumen ist unterschiedlich. Habe LED - E27 Birnen von Philips und Osram getestet. Immer das Gleiche.

    Nur.. in einem Raum blinkt das Leuchtmittel nicht. Der einzige Unterschied zu den anderen Räumen ist, die Leuchte hängt an L1. Die Anderen an L2 und L3.
    Sonst gibt es keinen Unterschied. Kann das am Stromnetzbetreiber liegen? Oder ..?

    Was kann ich dagegen tun?

    vG

    Einen Kommentar schreiben:


  • berlinpower
    antwortet
    Habe ich gestern gleich bestellt ! Danke für den Tipp. Witzig ist, dass ich von der LCN Welt komme, und gar nicht daran gedacht habe.

    vG

    Einen Kommentar schreiben:


  • sti87
    antwortet
    „Warm“ ist gut, dass Ding wird so heiss das man sich die Finger verbrennt. Hab meine GLE ausgebaut, da ich bedenken wg. der Hitze hatte.

    Hab aber eine gute Alternative gefunden, Details auch für den TE: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...52#post1587652

    vG

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Problem mit dem GLE ist allerdings und dessen sollte man sich vor dessen Einsatz bewußt sein: Wenn der Kanal nicht aus ist, verbrät das Ding unnötig Energie und wird warm, wenn nicht sogar heiß. Du hast damit einen weiteren permanenten unbewußten Standbyverbraucher.
    Zuletzt geändert von trollvottel; 27.01.2021, 15:14.

    Einen Kommentar schreiben:


  • berlinpower
    antwortet
    Vielen Dank für die Info.

    Grundlastelement gerade bestellt !!!

    Habe gerade gelesen, dass ich beim Fluke T15 dein Eingangswiderstand für solche Messungen runter regeln kann.
    Aber wenn du es bei dir auch messen kannst, ist alles juut.

    Und das mit der Prüfspitze , und dem Beha-Amprobe werde ich gleich mal durchführen.
    Danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Auch ein hochwertiges Multimeter ist ungeeignet, die sind gewollt hochohmig und das macht sie für diese Anwendung ungeeignet.

    Ich habe gerade mal geschaut, was mein Spannungsprüfer (Fluke T90) an einer solchen Steckdose misst am abgeschalteten Aktorkanal, mit einer Dauerspannungsader in der gleichen Leitung: das sind bei mir auch 24V. Mit dem hochohmigen Multimeter sind es knapp 100V.

    Das passt also zu deinen Ergebnissen.

    Daß einfach aufgebaute LED glimmen können ist häufiger berichtet worden. Ich hatte den Effekt auch bei Steckdosen mit Signal-LED, die ich ursprünglich für geschaltete Steckdosen verbauen wollte wegen Anzeige des Schaltzustandes: die glimmten auch bei ausgeschaltetem Kanal gut sichtbar, waren also eher verwirrend.

    Die Lösung ist ein "Grundlastelement", die Suche findet auch entsprechende Threads.

    PS: Ich habe gerade noch einen schönen Artikel gefunden, der die Hintergründe etwas ausführlicher beschreibt:
    http://eisv.de/wp-content/uploads/20...chaltungen.pdf
    Zuletzt geändert von Gast1961; 27.01.2021, 13:35.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hthoma
    antwortet
    Zitat von berlinpower Beitrag anzeigen
    Hallo. Danke für die Info.

    Ich habe diesen Spannunsgprüfer benutzt: Beha-Amprobe 2100-BETA
    https://www.beha-amprobe.com/de/prod...efer/2100-beta

    Anscheinend hat dieser Spannungsprüfer auch einen etwas höheren Eingangswiderstand, da er nicht 0,00V anzeigt sondern 21V.
    Hast Du da auch die Last zugeschaltet? Also an beiden Prüfspitzen die Knöpfe gedrückt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • berlinpower
    antwortet
    Hallo. Danke für die Info.

    Ich habe diesen Spannunsgprüfer benutzt: Beha-Amprobe 2100-BETA
    https://www.beha-amprobe.com/de/prod...efer/2100-beta

    Anscheinend hat dieser Spannungsprüfer auch einen etwas höheren Eingangswiderstand, da er nicht 0,00V anzeigt sondern 21V.

    Zum Vergleich habe ich mit einem Mulitmeter wie man es bei Conrad für 60 Euro kaufen kann, gemessen. Dort messe ich 108V. Diesen Wert habe ich hier in der Beschreibung nicht anggegeben, weil ich davon ausgegangen bin, dass mit diesem Multimeter genau der Effekt eintritt, den du beschrieben hast.

    Ich habe mir jetzt ein Fluke 115 TRUE RMS Multimeter besorgt.
    https://www.fluke.com/de-de/produkt/...eter/fluke-115

    Was sollte ich mit diesem Instrument messen? Auf jeden Fall auch eine geringe Spannung?


    Ich muss zusätzlich noch erwähnen (hat indirekt damit zu tun)

    Ich habe an einer schaltbaren Steckdose eine Led Lampe angeschlossen, die bei einem Badezimmerschrank dabei war. (nicht tauschbar; Leuchtmittel ist dimmbar.)
    Diese Steckdose hängt nicht an einem MDT AKS Aktor, sondern an einem MDT AKD-0401.02 Dimmaktor.
    Dort tritt das Phänomen auf, dass, wenn ich den Ausgang des Dimmaktor ausschalte, das LED Leuchtmittel noch minimal leuchtet. Bedeutet, auch hier muss eine Restspannung vorhanden sein (noch nicht gemessen, muss ich noch). Anscheinend reicht die Spannung + Lampenwiderstand aus, einen Strom zu erzeugen, der die LED noch leuchten lässt. Also, Spannung bricht nicht ganz zusammen.

    Frage: Gibt es eine Messmöglichkeit, die maxmale Last/Leistung zu messen, die bei den erwähnten Steckdosen möglich wären?

    Ich könnte ja mich als Testkandidat nehmen, und und Leiter berühren. Dann würde ich sofort merken, ob die Spannung sofort zusammenbricht :-) (Scherz)

    Vielen Dank für die ausführliche Erklärung

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Kurzfassung: Du jagst ein Phantom.

    Langfassung: in der Leitung gibt es eine unvermeidbare Kapazität zwischen den Adern. Diese Kapazität existiert natürlich auch zwischen der Dauerspannungsader und der Aktor-geschalteten Ader, und sie skaliert mit der Leitungslänge.

    Über diese Kapazität kann ein sehr geringer Strom fliessen, der Blindwiderstand ist hoch aber endlich.

    Wenn du nun am Ende der Leitung mit einem hochohmigen Multimeter misst (typ 10 MOhm Eingangswiderstand) so ergibt sich ein Spannungsteiler aus dem kapazitiven Blindwiderstand (Kopplung im Kabel) und den 10MOhm des Multimeters.

    Diese Spannung bricht sofort zusammen, wenn man sie belastet, aber am sehr hochohmigen Multimeter ist sie nachweisbar. Das ist alles völlig normal. Die Spannungsprüfer der Elektriker haben bewusst einen niedrigeren Eingangswiderstand, um solche Meßfehler zu vermeiden.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 27.01.2021, 13:08.

    Einen Kommentar schreiben: