    ABB AE/S 4.1 Tempfühler anschliessen

    Moin Kollegen, ich versuche gerade an einen ABB AE/S 4.1 Analogeingang einen PT1000 oder PT100 Temperaturfühler anzuschliessen. Leider ohne Erfolg...! Ich hab was gelesen, dass es bei diesen Analogeingang nicht funktionieren wird. Kann das sein oder mach ich was falsch?
    Gruß, Jörg

    #2
    Moin Jörg, welches Modell ist es denn genau?

    Der alte AE/S 4.1 kann das noch nicht gemäß Datenblatt.

    Beim AE/S 4.1.1.3 ist PT100/PT1000 in den Daten genannt.

    Kommentar


      #3
      Moin Volker,
      da steht ABB AE/S 4.1 drauf. In der Applikation bietet er kein PT1000 oder PT100 an. Nur 1-10Volt und 4-20mA. Ich hab gedacht, das funktioniert. Der 4.1.1.3 bietet in der App Tempfühler an. Das ist richtig.
      Gruß,
      Jörg

      Kommentar


        #4
        Wenn Du an den alten AE/S 4.1 einen Temperaturfühler anschließen willst muss das ein aktiver Fühler mit Messwandler sein. PT1000 ist passiv und geht da nicht. Wie viele Temperaturfühler brauchst Du denn? Und was für welche (außen/innen/aufputz/unterputz/rohranlege/...)?

        Spätestens ab 4 Stück PT1000 rechnet sich ein spezielles KNX-Gerät dafür (gibt's z. B. von ABB, MDT oder Arcus-EDS).

        Kommentar


          #5
          4 Stck rohranlegefühler... will meine wärmepumpe überwachen. Die haut immer mal Hochdruck Fehler raus und geht in Störung. Das hat mit der wärmeabgabe zu tun. Da will ich mal dahinter kommen. Visualisierung dann auf Xhome. Das ist jedenfalls der Plan...