Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dali Hardware Verständnis Frage

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Hubertus81
    antwortet
    Nunja die Frage ist was man hat man vor. Nen wilder mix verbietet ja ohnehin schon der reine Menschenverstand, aber Dali SELV hat zB bei Stromschienen schon einen Mehrwert in meinen Augen und von da wird man sich das Dali Signal ohnehin nicht wieder abgreifen und es dann weiter in einem NYM zusammen mit 230V führen.
    Gewisse Treiber sind ohnehin schon SELV zB all die die 12-48V DC Input haben wenn sie aus einem SELV Netzteil versorgt werden, weil es dort gar keine 230V gibt.

    Ein sauberer Weg wäre wenn ein Hersteller einen Repeater herausbringen würde der die notwendige Trennung und vllt auch Spannungsversorgung nach SELV garantieren kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Es muss ja auch bei den Treibern selber alles SELV sein, nicht nur das Gateway. Das. Ist imho in den DALI Specs nicht vorgesehen. Dann müssten sich Hersteller durchringen Geräte nach dem neuen „DALI-SELV“ Standard zu zertifizieren an die auch nur entsprechende Geräte angeschlossen werden dürften. Der DALI Standard sieht ja explizit vor, DALI Leitungen auch in 230V Leitungen zu verlegen
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • fsl
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Vllt bringt irgendwann jemand mal ein Gateway raus wo der Ausgang auch selv Anforderungen entspricht.
    Zitat von concept concept Beitrag anzeigen
    Also das DALI-Signal, das aus dem GW herauskommt, ist ja galvanisch vom Stromnetz und von KNX getrennt. Es ist einfach nicht SELV-spezifiziert. Insofern kann ein Repeater, bei welchem die Isolationsstrecke auch nicht SELV spezifiziert ist, eben auch nicht eine normgerechte SELV-Isolation gewährleisten. Lunatone sagt ja lapidar: "galavisch getrennt" (Randbemerkung: Datenblätter machen könne die ohnehin nicht). Und es steht nichts zu den Eigenschaften wie Prüfspannung oder interne Kriechstrecken. Da nützt es auch nichts, wenn Du die SV auf SELV-Niveau bringst.
    Ich liebe dieses Forum, wenn man mal sucht, ist fast alles schon einmal besprochen worden. Recherchiere gerade zu 48V DC-Stromschienen und gedimmt werden soll eben auch.

    Wenn man als DALI-Gateway das neue von Lunatone nimmt, braucht man ja ohnehin eine separate DALI-Spannungsversorgung. Die von Lunatone hat auch ein Datenblatt, in dem zwar noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass das DALI-Signal nicht SELV ist. Offiziell fällt das damit also auch weg. Man findet dort aber auch Angaben zu den Isolationsdaten. Bemessungsstossspannung von 4kV klingt da doch schon nicht schlecht?

    Ist jemandem vielleicht in der Zwischenzeit eine andere Möglichkeit eingefallen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Vllt bringt irgendwann jemand mal ein Gateway raus wo der Ausgang auch selv Anforderungen entspricht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Spielt aber in einer ganz anderen Preisliga und ist obendrein aktive Technik, sprich, frisst Strom.
    Es ging mir mehr darum, das als technisch mögliche (und natürlich zulässige) Variante mal darzustellen. Wenn ich in einem existierenden Verteiler beispielsweise nicht mehr die Möglichkeit habe, Hilfskontakte einzubauen, wäre das eine Variante. Einen Repeater und eine DALI-SV könnte ich mir noch leisten, ohne auf den Jahresurlaub verzichten zu müssen.

    Manchmal hilft so eine Idee auch, das dann wo anders einzusetzen, wie ich es dann oben im zweiten Abschnitt im obigem Post auch vorgeschlagen habe (Trennung 24V zu 230V DALI-Bereich).

    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    was genau würde noch fehlen?
    Also das DALI-Signal, das aus dem GW herauskommt, ist ja galvanisch vom Stromnetz und von KNX getrennt. Es ist einfach nicht SELV-spezifiziert. Insofern kann ein Repeater, bei welchem die Isolationsstrecke auch nicht SELV spezifiziert ist, eben auch nicht eine normgerechte SELV-Isolation gewährleisten. Lunatone sagt ja lapidar: "galavisch getrennt" (Randbemerkung: Datenblätter machen könne die ohnehin nicht). Und es steht nichts zu den Eigenschaften wie Prüfspannung oder interne Kriechstrecken. Da nützt es auch nichts, wenn Du die SV auf SELV-Niveau bringst.

    Natürlich ist das Paragraphenreiterei und es ist kaum zu erwarten, dass die Isolation im DALI-GW und dann auch noch die im Repeater hintereinander versagen. Aber es ist einfach genau nach dem Buchstaben der Norm nicht SELV.

    Ich darf auch hier nichts offiziell empfehlen, was irgendwelchen Vorschriften zuwider läuft, aber ich hätte kein Problem, sowas selbst anzuwenden (ich nenne sowas dann immer meine Hausnorm)

    Zu Bedenken ist auch, dass jeder Repeater eine Signalverzögerung verursacht, Zitat:

    Wegen der auftretenden Signalverzögerung ist die Serienschaltung von mehreren DALI Repeater nicht möglich (keine Kaskadierung)
    Edit: noch ein Nachsatz: in der Regel ist es auch zielführender, einfach mehrere DALI-GW's einzusetzen, wenn es um die Ansteuerung von Leuchten in verschiedenen Stromkreisen geht. Das hat auch den Vorteil einer gewissen Redundanz in dem Sinne, dass es bei Ausfall eines GW nie ganz dunkel wird.
    Zuletzt geändert von concept; 19.02.2021, 02:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Hier wäre natürlich ein DALI-Repater eine Alternative zu den Hilfskontakten. Dieser Aspekt ist zwar OT in diesem Thread, aber ich möchte das mal angemerkt haben.
    Spielt aber in einer ganz anderen Preisliga und ist obendrein aktive Technik, sprich, frisst Strom.
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    bei den lunatone repeatern steht „galvanische trennung“ ohne weitere angaben dazu. so wird das aber nicht SELV!
    was genau würde noch fehlen?
    Die Dali Busversorgung würde auf jedenfall Selv sein wenn man eine mit DC in benutzt und diese mit einem Selv Netzteil versorgt.

    https://www.eldoled.com/cms_files/Do...gn%20Guide.pdf
    Seite 14 spricht nur von galvanischer Trennung.

    Interesant wäre das schon Dali und 48V DC in einem Kabel führen zu können

    DALI-Repeater · BEGA
    Zuletzt geändert von ewfwd; 19.02.2021, 00:18.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    antwortet
    Danke! Soll heißen: wenn DALI dann 230V und Netzteil mit EVG dezentral. Und am besten nicht zuviele Stromkreise.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Wir hatten ja schon öfter das Thema "DALI-Stromkreis über Hilfskontakte trennen", wenn ein DALI-Bus mehrere, separat abgesicherte 230V-Kreise versorgt. Hier wäre natürlich ein DALI-Repater eine Alternative zu den Hilfskontakten. Dieser Aspekt ist zwar OT in diesem Thread, aber ich möchte das mal angemerkt haben.

    Was jetzt aber auch Sinn machen könnte, wenn man einerseits dezentrale DALI-EVGs (also 230V und dezentrale 24V Dimmer hat, dass man das DALI-Signal zwischen den beiden Bereichen mit einem Repeater trennt, um die Verschleppung von 230V in die 24V-Geschichte zu verhindern. Es wird zwar so immer noch nicht SELV, aber zumindest ist da eine Sicherheitsstufe mehr dazwischen.
    Zuletzt geändert von concept; 18.02.2021, 21:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Crashman Beitrag anzeigen
    Ich verstehe das Problem mit DALI und den 24V noch nicht. Könnt ihr das noch etwas ausführlicher erklären?
    DALI wird gemäss definiertem Standard im selben kabel wie die 230V-Versorgung geführt (das berühmte 5-adrige Kabel). Deshalb kann DALI per Definition nicht SELV sein, weil SELV-Spannungen darfst ja nicht im selben Kabel führen wie nicht-SELV-Spannungen.

    Nun muss aber 24V für Leuchten per Norm SELV sein. Wenn Du also das Netzteil im Verteiler hast, aber die Dimmer draussen verteilt, darfst Du DALI nicht in das selbe Kabel reinnehmen, zumindest wenn Du es genau nimmst. Insbesondere wenn Du dann noch dezentral 230V-DALI gedöns hast, da könnte tatsächlich im Fehlerfall 230V auf eine DALI-Leitung gelangen.

    Also zulässig wäre meiner Ansicht nach, 2 Kabel zu führen, einmal 24V und einmal DALI. Oder eben das DALI-SIgnal SLEV "zu machen", weiss nur bis jetzt noch keiner wie...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    antwortet
    Ich verstehe das Problem mit DALI und den 24V noch nicht. Könnt ihr das noch etwas ausführlicher erklären?

    grüsse,
    Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    bei den lunatone repeatern steht „galvanische trennung“ ohne weitere angaben dazu. so wird das aber nicht SELV!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    LED drivers - DUALdrive - 32 Watt - DL32P-D2Z0C | eldoLED

    Stromschiene. 48V polarität egal + Dali polarität egal. Eigentlich kleverer Ansatz. In meinen Augen sogar noch besser als das Dali Signal auf den 48V aufzumodulieren wie es tridonic meine ich tut.

    Der Repeater von Lunatone hat eine galvanische Trennung laut Datenblatt. Zumindest der ohne eingebautes Dali PS. Zusammen mit dem

    DALI PS24 100mA - Lunatone

    könnte man das Ganze betreiben. Schöner wäre sicherlich das ganze in einem Produkt welches Dali mit SELV Anforderungen zur Verfügung stellt. Ob es sowas schon gibt weiß ich nicht.

    Zuletzt geändert von ewfwd; 18.02.2021, 04:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Per Definition ist Dali kein SELV, aber man kann es SELV machen zB mittels Galvanischer Trennung über einen Repeater. Schreibt eldoLED ja auch vor bei deren 48V System.

    Interessante Idee. Gibts dazu Produktvorschläge (also für den Repeater)?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Punkt 3 ist falsch, die 24V sind normalerweise eine SELV Süannung, DALI per Defintion aber nicht. Deshalb darf es auch mit in der Netzleitung verlegt werden. Auérdem musst du bei 24V den Spannungsabfall über die Länge beachten. Nur 24 V gedimmt in der Leitung würde gehen.
    Gruß
    Florian
    Per Definition ist Dali kein SELV, aber man kann es SELV machen zB mittels Galvanischer Trennung über einen Repeater. Schreibt eldoLED ja auch vor bei deren 48V System.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X