    Hallo,

    ich möchte mit 2 normalen BM die auf ein 230V MDT-Binäreingang (BE-08230.02) gehen, 3 Lampen, alle einzeln schaltbar, über ein MDT-Schaltaktor (AKS-2016.03) schalten.

    Wenn BM (A) auslöst sollen die Lampen (1) u. (2) leuchten, bei BM (B) sollen die Lampen (2) u. (3) leuchten. Also Lampe (2) soll ja bei beiden BM leuchten.
    So wie ich das verstehe, macht mir ja einer der beiden BM immer die Lampe (2) aus wenn ich ganz normal mit "Schalten" parametriere.
    Ich muss dazu sagen dass ich das im Moment nur plane und nicht physisch testen kann.
    Habe schon in der ETS etwas rumprobiert, aber es schein mir so dass es nicht möglich ist.
    Zuletzt geändert von aandre; 03.02.2021, 19:03.

    #2
    GA 1/1/1 vom Taster1
    GA 1/1/2 vom Taster2
    GA 1/1/3 vom Taster3

    GA 1/1/4 vom BE (BM1)
    GA 1/1/5 vom BE (BM2)

    Logik ODER Eingang 1/1/4 + 1/1/5 Ausgang 1/1/6

    GA an Aktorkanal
    Lampe 1: 1/1/1 + 1/1/4
    Lampe 2: 1/1/2 + 1/1/6
    Lampe 3: 1/1/3 + 1/1/5




    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Danke,

      den Schubser habe ich gebraucht:
      Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
      Logik ODER Eingang 1/1/4 + 1/1/5 Ausgang 1/1/6
      Werde ich nächste Woche mal Testen.