MDT Heizungsaktor AKH 0800.02 und 1-Bit Status Heizen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von RalfR Beitrag anzeigen
    Jetzt noch zum Verständnis: Wenn ich Status Stellwert bei mir abfrage, erhalte ich 0%. Allerdings ist der IST-Wert 19,5 Grad und der Sollwert 23,0 Grad. Das ist doch merkwürdig, oder? Müsste nicht der Status Stellwert jetzt > 0% sein?
    Bei den Reglern lohnt es sich das Diagnoseobjekt anzulegen und abzufragen. Da gibt es viele Abhängigkeiten, die zu unerwarteten Ergebnissen führen. Außerdem macht der I-Wert der Regelung oft etwas anderes, als man fürs erste erwartet.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfR
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Das ist auch mir klar, dass die Umstellung auf 1 Bit Regelung nicht die Lösung ist.

    In der Zwischenzeit hast Du bestimmt einen Vergleicher in der X1 Logik eingebaut, um das '1-Bit Status Heizen' aus dem '1-Byte Status Stellwert' zu versorgen.
    Braucht keinen Vergleicher, nur Eingang, Ausgang und Typ-Konverter. Typ-Konvertierung macht alles > 0% zu einer 1.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von RalfR Beitrag anzeigen
    Jetzt noch zum Verständnis: Wenn ich Status Stellwert bei mir abfrage, erhalte ich 0%. Allerdings ist der IST-Wert 19,5 Grad und der Sollwert 23,0 Grad. Das ist doch merkwürdig, oder? Müsste nicht der Status Stellwert jetzt > 0% sein?
    Falsche Betriebsart des Reglers, z.B. Nachtabsenkung aktiv? Der Sollwert bezieht sich auf den Komfortmodus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Das ist auch mir klar, dass die Umstellung auf 1 Bit Regelung nicht die Lösung ist.
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Eine Logik Stellwert >= 1 1bit heizen auf 1
    In der Zwischenzeit hast Du bestimmt einen Vergleicher in der X1 Logik eingebaut, um das '1-Bit Status Heizen' aus dem '1-Byte Status Stellwert' zu versorgen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von RalfR Beitrag anzeigen
    Wo findest Du denn diese Einstellung?
    Ihr seid zu schnell, siehe EDIT in #9
    Die Einstellung geht über die Art der Regelung; KO-3 hat die gleiche Größe wie KO-0

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfR
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Den Status Stellwert kann man in den Parametern umstellen zwischen 1 Byte und 1 Bit - 0% sieht nach 1 Byte aus.

    EDIT:
    Kann man doch nicht einstellen, hat immer die gleiche Größe, wie der Stellwert selbst 😡🤬
    Wo findest Du denn diese Einstellung?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    knxPaul Wo stellst Du das um? Das muss dann neu sein......

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von RalfR Beitrag anzeigen
    Wenn ich Status Stellwert bei mir abfrage, erhalte ich 0%
    Den Status Stellwert kann man in den Parametern umstellen zwischen 1 Byte und 1 Bit - 0% sieht nach 1 Byte aus.

    EDIT:
    Kann man doch nicht einstellen, hat immer die gleiche Größe, wie der Stellwert selbst 😡🤬
    Zuletzt geändert von knxPaul; 04.02.2021, 21:41.

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfR
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Linienkoppler in der Anlage? Wenn ja hast Du den sicher auch neu programmiert oder?
    Jap. Filtertabellen alle okay.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Linienkoppler in der Anlage? Wenn ja hast Du den sicher auch neu programmiert oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfR
    antwortet
    Jetzt noch zum Verständnis: Wenn ich Status Stellwert bei mir abfrage, erhalte ich 0%. Allerdings ist der IST-Wert 19,5 Grad und der Sollwert 23,0 Grad. Das ist doch merkwürdig, oder? Müsste nicht der Status Stellwert jetzt > 0% sein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfR
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Sicher! Für Kanal 1 z.B KO3 "Status Sollwert" Du musst natürlich bei dem Kanal auch "Status Stellwert senden" aktivieren.
    Michael, Du hast recht! Vielen Dank. Dann schaue ich mal, ob ich damit weiterkomme!

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Sicher! Für Kanal 1 z.B KO3 "Status Sollwert" Du musst natürlich bei dem Kanal auch "Status Stellwert senden" aktivieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfR
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Eine Logik Stellwert >= 1 1bit heizen auf 1?
    Ich habe auch kein KO für den Stellwert, Micha. Bei "Integriertem Regler" scheint es das nicht zu geben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Eine Logik Stellwert >= 1 1bit heizen auf 1?

    Einen Kommentar schreiben: