Zitat von traxanos
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
AKD-0401.02 Ein dimmt auf einschaltwert, obwohl bereits manuell geändert
Einklappen
X
-
-
Korrekt, ist bereits bekannt. Frage ist eher warum der TP ein EIN sendet, obwohl bereits das Licht durch diesen eingeschaltet war, nicht durch diesen ausgeschaltet wurde und zyklisches Senden deaktiviert. Aber wie gesagt, war ich selbst nicht vor Ort, nur die Frau hat sich beschwert dass ihr Dimmwert überschrieben wurde. Mittels Senden eines EIN auf die GA konnte ich es nachstellen. Das der AKD reagiert, wie er soll haben wir ja inzwischen von hjk bestätigt bekommen. Jetzt muss ich an den TP und das klären und bis dahin, weitere EIN Signale raus filtern.Grüße Etienne
Kommentar
Kommentar