Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zentrale Bedieneinheit für Temperatureinstellung
Einklappen
X
-
Mit der (Glas)-Bedienzentrale SMART geht es aufjedenfall. Ich habe beim Überfliegen des Handbuchs vom Glastaster nichts zum Temperaturstellen in anderen Räumen gefunden.
-
Wieso über Umwege? Man braucht einfach 2-Tasten pro Raum dafür?Zitat von TobiHH Beitrag anzeigenDer Glastaster nur über Umwege
Ich überlege auch derzeit in zwei Räumen keinen GT2 zu verbauen und da ich keinen GBZ habe, will ich einfach die vorhandenen GT2 nutzen, um die Soll-Temperatur in den zwei Räumen vorzugeben.
In die zwei Räume muss dann nur noch die IST-Temperatur erfasst werden.
Umgesetzt habe ich es aber noch nicht, aber laut Kommunikationsobjekte sollte es doch gehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich liebäugle mit der Bedienzentrale und dafür den Rest mit einfachen Tastern und Temperaturfühler. Dafür müsste ich 4 Räume mit Sollwerten steuern können. Geht das mit der Bedienzentrale?
Einen Kommentar schreiben:
-
Darauf habe ich mich mit dem Satz ‚wenn man einen hat‘ bezogenZitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenDer X1 z.B. kann aber
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Glastaster nur über Umwege, die Bedienzentrale ist dafür ausgelegt bei mdt. Oder sowas wie ein zennio Z35 oder elsner Corlo Touch 5in
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine Raumtemperaturmessung soll in jedem Raum sein. So ist es geplant. Eine Visu für die ELW ist nicht vorgesehen, jedoch in unserer Wohnung - mit dem Krempel X1 :-)
Kann der GT2 mehrere Sollwerte - also für 2 oder 3 Räume - verwalten oder nur für diesen Raum, in dem er installiert ist? Es sind ja auch PMs mit Temperaturmessung vorhanden, die die IST-Werte eines Raums senden können.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Und woher weist Du das es so ist? Nicht jeder baut sich so einen Krempel ins Haus.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenWenn man einen X1 hat...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ach so, das bezog sich nur auf die beiden Geräte.
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn man einen X1 hat braucht man keine Glasbedienztrale für die Temperatureinstellung... ansonsten sehe ich in den Einstellungen ad hoc keinen Unterschied zwischen GT2 und GBZ
Einen Kommentar schreiben:
-
Manche Geräte untzerstützen keine absolute Sollwertverschiebung, sondern lassen nur relative Verschiebung zu. Der X1 z.B. kann aber keine relative Sollwertverschiebung, Da muss man mit gewissen Unschönheiten rechnen.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenDer Unterschied dürfte aber nur in der Menüführung liegen,
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Unterschied dürfte aber nur in der Menüführung liegen, oder? Eine Messung im entsprechenden Raum habe ich jetzt mal vorausgesetzt.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenEher die Glasbedienzentrale, oder jede andere Visu.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die MDT Bedienzentrale Smart (Glas oder 86mm "Plastik") ist grundsätzlich eine Gute Idee dafür. Allerdings sollte man vorher prüfen ob das mit dem verwendeten Regler auch harmoniert. Da gibt es Herstellerübergreifend manchmal Probleme in der Philosophie.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine Messung der Raumtemperatur hast du vorgesehen, oder?Zitat von AmEinarbeiten Beitrag anzeigenHi, kann mir bitte jemand einen Tipp geben, welche Komponente dafür geeignet ist, über eine Einheit die Temperatur für mehrere Räume einzustellen? Ich würde mir dadurch die MDT Glastaster einsparen wollen.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: