    Hallo liebes Forum,
    ich will mich mit dem Thema HomeKIT und zwangsläufig ETS auseinandersetzen.
    Zu Testzwecken habe ich die ETS mit 2 neuen Gruppenadressen ergänzt und will die einspielen.

    Ich sehe unter BUS sowohl mein "KNX IP Gateway" als auch eine bestätigte Verbindung (Test -> ok) via USB.

    Wenn ich einzelne Gruppenadressen nun via "Programmieren -> Applikationsprogramm" einspielen will, bekommen ich diese Fehlermeldung:
    "Bitte definieren Sie eine Kommunikationsschnittstelle in den Verbindungsoptionen der ETS". Ist das eine typische Fhelermeldung? Ist die Lösung trivial? Wo könnte ich mit der Fehlersuche beginnen?

    Besten Dank.

    #2
    Für Dummköpfe wie mich hier die Antwort:
    Du musst die funktionierende/eingerichtete BUS-Schnittstelle noch als "Aktuelle Schnittstelle" bestätigen, dann tut es... Danke