Hallo KNX-Forum,

habe bei mir mit dem ABB Applikationsbaustein Logik (mit freundlichen Unterstützung aus dem Forum hier) eine Schaltung aufgebaut, die das Licht im Wohnzimmer beim Anschalten in Abhängigkeit der Helligkeit außen auf einen gewünschten Dimmwert einstellt. Wenn draußen noch hell, dann Licht 100%, wenn draußen schon dunkel, dann Licht 50% (vereinfacht gesagt). Das ganze funktioniert auch wunderbar - zumindest bislang.

Meine Frau hat folgendes Phänomen festgestellt: Das Licht dimmt immer wieder von selbst auf 50% runter, wenn man es manuell auf einen höheren Wert eingestellt hat. Ich habe jetzt mal den Gruppenmonitor mitlaufen lassen und folgendes festgestellt:
# Time Service Flags Prio Source Address Source Name Destination Address Destination Name Rout Type DPT Info Iack
8 23.02.2021 20:05:28,823 vom Bus Niedrig 1.2.226 Tunnel 4 2/1/27 Bel. 2 Wohnen wert 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $D1 | 82 % LL_ACK
9 23.02.2021 20:05:28,889 vom Bus Niedrig 1.2.15 Universaldimmer N 528D01 2/1/29 Bel. 2 Wohnen statuswert 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $D1 | 82 % LL_ACK
24 23.02.2021 20:07:21,663 vom Bus Niedrig 1.0.99 Dummy 0/0/16 Helligkeitswert 5 GroupValueWrite 9.004 Lux (Lux) 00 64 | 1 Lux LL_ACK
52 23.02.2021 20:10:21,727 vom Bus Niedrig 1.0.99 Dummy 0/0/16 Helligkeitswert 5 GroupValueWrite 9.004 Lux (Lux) 00 64 | 1 Lux LL_ACK
71 23.02.2021 20:13:21,780 vom Bus Niedrig 1.0.99 Dummy 0/0/16 Helligkeitswert 5 GroupValueWrite 9.004 Lux (Lux) 00 64 | 1 Lux LL_ACK
74 23.02.2021 20:14:17,815 vom Bus Niedrig 15.15.15 - 2/1/28 Bel. 2 Wohnen status 6 GroupValueRead LL_ACK
94 23.02.2021 20:14:17,877 vom Bus Niedrig 1.2.15 Universaldimmer N 528D01 2/1/28 Bel. 2 Wohnen status 6 GroupValueResponse 1.001 Schalten $01 | Ein LL_ACK
96 23.02.2021 20:14:17,941 vom Bus Niedrig 1.2.66 ABL/S2.1 Applikationsbaustein Logik 2/1/27 Bel. 2 Wohnen wert 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $80 | 50 % LL_ACK
98 23.02.2021 20:14:18,000 vom Bus Niedrig 1.2.15 Universaldimmer N 528D01 2/1/29 Bel. 2 Wohnen statuswert 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $80 | 50 % LL_ACK
Man sieht, wie ich das Licht über meine App (deshalb als Source Tunnel 4) auf 82% gestellt habe. Dann sendet die Wetterstation drei mal den aktuellen Helligkeitswert - ohne dass etwas geschieht, d.h. daran kann die Änderung des Dimmwertes eigentlich nicht liegen.

Dann kommt eine merkwürdige Nachricht von der Quelle 15.15.15, die den Statuswert der Beleuchtung abfragt. Danach schaltet der Dimmer und der Applikationsbaustein setzt den Dimmwert auf 50%. Warum? Vor allem: Was ist bitte 15.15.15 für ein Gerät? Diese Adresse gibt es bei mir eigentlich gar nicht? Wer kann sich da einen Reim drauf machen?

Danke schonmal
Stefan