Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Mysteriöses Phänomen mit unbekannter Source Address

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • sdreher
    antwortet
    Da hast Du natürlich Recht, danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von sdreher Beitrag anzeigen
    was genau die 15/15/15 ist,
    15/15/15 wäre eine Gruppenadresse. Bitte auf die korrekte Schreibweise achten (in deinem Fall ja 15.15.15), das verhindert Missverständnisse.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sdreher
    antwortet
    Bzgl. Dimmer: Es handelt sich um einen Siemens Universaldimmaktor N 528D01.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sdreher
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Hi,

    was Deine 15.15.15 ist, kann man hier so nicht sagen, da musst Du sicherlich weiter forschen. Ich vermute, es ist Deine App oder Visu, die nach dem "heller machen" den Lichtstatus nachfragt (wahrscheinlich macht die das zyklisch).

    Ich schließe mich aber der Meinung von Andreas an, dass ein GroupValueResponse nicht den Zustand verändern sollte (außer es ist so gewollt). Das kannst Du aber abstellen, indem Du bei dem Logikeingang, der mit der 2/1/28 verbunden ist, das A-Flag entfernst. Damit ist dann dieses Problem weg.

    Gruß, Waldemar

    Danke für den Hinweis - das A-Flag hab ich mal rausgenommen und werde es heute mal mit aktiviertem Busmonitor überwachen. Das könnte tatsächlich der Grund für die Änderung sein. 🤗

    Trotzdem würde mich noch interessieren, was genau die 15/15/15 ist, das werde ich mal noch weiter recherchieren. 🤔

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von sdreher Beitrag anzeigen
    Das Licht dimmt immer wieder von selbst auf 50% runter, wenn man es manuell auf einen höheren Wert eingestellt hat.
    Hypothese: "Das Licht dimmt von selbst" ist wörtlich zu nehmen:
    Ein DALI Controller mit EVGs hat eine eigene Intelligenz und einen Speicher für Helligkeiten mit Abhängigkeiten von Dimmwert zu Einschalten. Die Leseanforderung kann vom Dimmer-Gerät kommen.

    Um welche Art von Dimmer geht es hier?

    Einen Kommentar schreiben:


  • S. De Bruyne
    antwortet
    The hop count of the message from 15.15.255 is 6, so, 15.15.255 is in the same Line as where you have recorded these messages. ETS should thus be able to find it.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    was Deine 15.15.15 ist, kann man hier so nicht sagen, da musst Du sicherlich weiter forschen. Ich vermute, es ist Deine App oder Visu, die nach dem "heller machen" den Lichtstatus nachfragt (wahrscheinlich macht die das zyklisch).

    Ich schließe mich aber der Meinung von Andreas an, dass ein GroupValueResponse nicht den Zustand verändern sollte (außer es ist so gewollt). Das kannst Du aber abstellen, indem Du bei dem Logikeingang, der mit der 2/1/28 verbunden ist, das A-Flag entfernst. Damit ist dann dieses Problem weg.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von sdreher Beitrag anzeigen
    Eine Linie 15 hab ich ja gar nicht, somit kann ich beim Linien-Scan danach auch nicht suchen.
    Warum nicht? Einfach eintragen und suchen lassen. Was aber egal ist, wenn der andere Weg schon nicht zum Erfolg führt.

    Ist das "IP-Gateway" eine KNX/IP-Schnittstelle oder ein KNX/IP-Router? Was hast du denn noch an Geräten? Eine Visu? Ein Gerät mit knxd?

    Zitat von sdreher Beitrag anzeigen
    Tunnel 1 bis 8 haben 1.2.223 bis 1.2.230
    Woher kommt die Information? Aus Dummy-Geräten in der ETS, aus den zusätzlichen Adressen aus dem Topologieknoten des "Gateways" oder einer Statusseite des "Gateways"?


    Ansonsten sehe ich nur die Möglichkeit des Abklemmens von Geräten, bis es den Sender nicht mehr gibt.


    Zwei Fragen drängen sich mir zusätzlich auf:
    1. Warum sendet der Dimmer erst dann seinen Schaltstatus und nicht schon vorher?
    2. Und viel wichtiger, was ist in der Logik, was zur ungewollten Schalthandlung führt?
    Die Abfrage des Dimmstatus sollte ja eigentlich in keinem Fall zu einer Veränderung führen, egal welches Gerät nun das 15.15.15 ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sdreher
    antwortet
    Beim Linien-Scan muss man ja eine Linie angeben. Eine Linie 15 hab ich ja gar nicht, somit kann ich beim Linien-Scan danach auch nicht suchen. Die Überprüfung einer physikalischen Adresse hat ebenfalls keinen Treffer erzeugt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    In der ETS gibt es unter Bus - Diagnose - "Überprüfen der physikalischen Adresse" die Möglichkeit, nach einer PA zu suchen und die Geräte LED Blinken zu lassen.

    EDIT: Viele Wege führen zum Erfolg 😊

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von sdreher Beitrag anzeigen
    eine Adresse wie 15.15.15 finde ich nirgends ... 🤔
    Findet der Linienscan (ETS Diagnose) dort ein Gerät?
    Falls ja, was liefert die Geräteinfo in der ETS Diagnose zu dieser Adresse?

    Einen Kommentar schreiben:


  • sdreher
    antwortet
    Tunnel 1 bis 8 haben 1.2.223 bis 1.2.230 - eine Adresse wie 15.15.15 finde ich nirgends ... 🤔

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von sdreher Beitrag anzeigen
    Ich habe ein IP-Gateway von Jung und eigentlich dachte ich, dass alle Anfragen über dieses GW dann mit "Tunnel 4" gekennzeichnet sind, wie bei der ersten Nachricht.
    Nein, jeder Tunnel hat eine eigene Adresse. Es kann also durchaus ein Tunnel sein, schau mal deren Adressen durch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sdreher
    antwortet
    Ich habe ein IP-Gateway von Jung und eigentlich dachte ich, dass alle Anfragen über dieses GW dann mit "Tunnel 4" gekennzeichnet sind, wie bei der ersten Nachricht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • zeebee
    antwortet
    Was für eine Schnittstelle hast du? Da du das Gerät 15.15.15 nicht kennst, wird es vermutlich ein Drittgerät über einen IP-Tunnel sein. Bei meinem MDT IP Interface kann ich per Webinterface schauen welcher Tunneladresse von welcher IP kommt. Evtl. geht das bei dir auch?

    Bildschirmfoto 2021-02-23 um 20.54.30.png

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X