  • Andi003
    antwortet
    Danke für die schnelle Hilfe,

    genau da fehlt mir der Ansatz, Gruppenadresse vom Typ DPT erstellen.

    Wie erstellt man diesen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Du musst eben alle Rückmelde-Gruppenadressen auswerten und ODER Verknüpfen. Dann erstellst Du eine Gruppenadresse vom Typ DPT 1.001, auf welche Du das Ergebnis der ODER Verküpfung schickst. Das dann noch virtualisieren, fertig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rückmeldungen von Schaltaktoren zusammenfassen für die Darstellung in der VISU

    Hallo,

    habe eine Anfänger Frage zur KNX.
    Ich schalte ein Lichtband über mehrere Schaltausgänge.
    Nun möchte ich die Rückmeldungen zusammenfassen (Oder Glied) und in einer kleinen Visu darstellen.

    Das Oder-Glied so wie die Visu benötigt eine GA.

    Wie erstelle ich diesen Datenpunkt?