    Hallo,

    ich wollte gern den Ventilator in der Waschküche an einem MDT AKS Schaltaktorkanal mit Treppenlichtfunktion 5h laufen lassen, wenn der Schwellwert bspw. über 70% Luftfeuchte ist. Luftfeuchte kommt von einem MDT TAS55T5.01 Taster.

    Leider stimmen aber die Datenpunkttypen nicht überein. Der vom Taster ist zwar auch Prozent aber 2 Byte 9.007 und der Schwellwert Prozent des Aktors 8Bit 5.001

    Oder kann ich den Datenpunkttyp des Aktors einfach umstellen?

    #2
    Das kannst du mit dem Logikmodul wandeln.
    Alternativ die Meldefunktion des TAS benutzen.

    Kommentar


      #3
      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
      Alternativ die Meldefunktion des TAS benutzen.
      Passiert dann aber nicht folgendes:

      Schwelle über 70% Venti geht an, dann bei 69% sofort wieder aus weil ja direkt eine 0 gesendet wird. Nehme an selbst wenn der Kanal des Aktors als Treppenliftfunktion mit 5h parametriert ist, wird er dann direkt ausgehen und nicht die 5h oder so laufen, oder doch (mit Ausschaltverzögerung)?
      Zuletzt geändert von memberx; 28.02.2021, 09:49.

      Kommentar


        #4
        Ausschaltverzögerung am Aktor aktivieren oder Treppenlicht nicht abschaltbar.