Die KNX Schnittstelle wurde nicht gefunden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • tobiasr
    antwortet
    PoE oder eigenes Netzteil.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokazel
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Und noch einmal da kommen an beiden Buchsen 30V raus. Du willst es auch nicht verstehen oder?
    habe dich schon verstanden, wie realisiere ich am besten die Zusatz Spannung von 20 Volt für das KNX Interface

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Tokazel Beitrag anzeigen
    und normale 24 Volt
    Und noch einmal da kommen an beiden Buchsen 30V raus. Du willst es auch nicht verstehen oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokazel
    antwortet
    aber alles von einem Netzteil von dem MEAN WELL

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokazel
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Ist das Enertex Gateway dafür freigegeben, am Hilfsaugang betrieben zu werden? Es wird häufig der - vom Netzeingang mit dem Ethernet Gehäuse/Schirm verbunden. Dadurch ziehst du den KNX Bus über den Ethernet Schirm auf PE Potenzial was zu Fehlern führen kann. Also mindestens ein ungeschirmtes Netzwerkkabel verwenden.
    ich habe dort ja zwei Anschlüsse das CANBUS und normale 24 Volt vorher hatte ich das Ganze mit dem eine Grünen Kabel verbunden Schwarz/ Rot CAN BAS Wago
    weis/gelb Zusatz Spannung jetzt habe ich zwei separate Leitungen laufen ob das der Grund war für den Fehler

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Tokazel Beitrag anzeigen
    und die 24 Volt
    Seit wann darf man bei dem Interface den unverdrosselten Ausgang der KNX-Spannungsversorgung als Betriebs/Hilfspannung verwenden. Und seit wann sind 30V unverdrosselter Ausgang an der Spannungsversorgung = 24V?

    Also wirklich, nicht mal die Handbücher lesen und die grundlegenden Geräte aneinander stöpseln und dann sich wundern das da nichts funktioniert. Und das ganze Geklimper mit den Telnets und IP-Gedöns nee nee

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokazel
    antwortet
    Ich Danke alle beteiligten bei der Fehler suche vielen vielen Dank

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Ist das Enertex Gateway dafür freigegeben, am Hilfsaugang betrieben zu werden? Es wird häufig der - vom Netzeingang mit dem Ethernet Gehäuse/Schirm verbunden. Dadurch ziehst du den KNX Bus über den Ethernet Schirm auf PE Potenzial was zu Fehlern führen kann. Also mindestens ein ungeschirmtes Netzwerkkabel verwenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokazel
    antwortet
    habe den Glas Taster und den JAL Aktor abgeklemmt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokazel
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Kannst du den KNX Anschluss mal mit einem funktionsfähigen Gerät quer tauschen?
    hat Funktioniert viele vielen Dank
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokazel
    antwortet
    https://www.voltus.de/?cl=details&an...BoC8qgQAvD_BwE

    soll keine Werbung sein
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Kannst du den KNX Anschluss mal mit einem funktionsfähigen Gerät quer tauschen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokazel
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Die KNX Schnittstelle hat zwei Schnittstellen - sind beide richtig mit Spannung versorgt?
    Für den PowerCycle muss die linke 24 V Versorgung unterbrochen werden. Das geht hoffentlich mit dem Zusatz-Netzteil
    wenn ich die linke Stromversorgung abnehme geht der interface aus mein MEAN WELL hat zwei Stromversorgungen eine mal CANBUS und die 24 Volt

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Die KNX Schnittstelle hat zwei Schnittstellen - sind beide richtig mit Spannung versorgt?
    Für den PowerCycle muss die linke 24 V Versorgung unterbrochen werden. Das geht hoffentlich mit dem Zusatz-Netzteil

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokazel
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Sind die anderen KNX Geräte korrekt da? Ist die KNX Spannungsversorgung korrekt? Stecken der rote Draht auf rot und der schwarze auf schwarz (ggf. ist auch die andere Seite des Kabels vertauscht) sowie sind die Klemmen richtig herum. Die grau/rote Wago Klemme kann man manchmal verdrehen (vgl. an anderem Gerät, die sind immer gleich herum).
    ja das passt alles nochmal nach kontrolliert

    Einen Kommentar schreiben: