Die KNX Schnittstelle wurde nicht gefunden
Einklappen
X
-
habe dich schon verstanden, wie realisiere ich am besten die Zusatz Spannung von 20 Volt für das KNX InterfaceZitat von gbglace Beitrag anzeigenUnd noch einmal da kommen an beiden Buchsen 30V raus. Du willst es auch nicht verstehen oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Und noch einmal da kommen an beiden Buchsen 30V raus. Du willst es auch nicht verstehen oder?Zitat von Tokazel Beitrag anzeigenund normale 24 Volt
Einen Kommentar schreiben:
-
ich habe dort ja zwei Anschlüsse das CANBUS und normale 24 Volt vorher hatte ich das Ganze mit dem eine Grünen Kabel verbunden Schwarz/ Rot CAN BAS WagoZitat von tobiasr Beitrag anzeigenIst das Enertex Gateway dafür freigegeben, am Hilfsaugang betrieben zu werden? Es wird häufig der - vom Netzeingang mit dem Ethernet Gehäuse/Schirm verbunden. Dadurch ziehst du den KNX Bus über den Ethernet Schirm auf PE Potenzial was zu Fehlern führen kann. Also mindestens ein ungeschirmtes Netzwerkkabel verwenden.
weis/gelb Zusatz Spannung jetzt habe ich zwei separate Leitungen laufen ob das der Grund war für den Fehler
Einen Kommentar schreiben:
-
Seit wann darf man bei dem Interface den unverdrosselten Ausgang der KNX-Spannungsversorgung als Betriebs/Hilfspannung verwenden. Und seit wann sind 30V unverdrosselter Ausgang an der Spannungsversorgung = 24V?Zitat von Tokazel Beitrag anzeigenund die 24 Volt
Also wirklich, nicht mal die Handbücher lesen und die grundlegenden Geräte aneinander stöpseln und dann sich wundern das da nichts funktioniert. Und das ganze Geklimper mit den Telnets und IP-Gedöns nee nee
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich Danke alle beteiligten bei der Fehler suche vielen vielen Dank
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist das Enertex Gateway dafür freigegeben, am Hilfsaugang betrieben zu werden? Es wird häufig der - vom Netzeingang mit dem Ethernet Gehäuse/Schirm verbunden. Dadurch ziehst du den KNX Bus über den Ethernet Schirm auf PE Potenzial was zu Fehlern führen kann. Also mindestens ein ungeschirmtes Netzwerkkabel verwenden.
Einen Kommentar schreiben:
-
hat Funktioniert viele vielen DankZitat von tobiasr Beitrag anzeigenKannst du den KNX Anschluss mal mit einem funktionsfähigen Gerät quer tauschen?Angehängte Dateien
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Kannst du den KNX Anschluss mal mit einem funktionsfähigen Gerät quer tauschen?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
wenn ich die linke Stromversorgung abnehme geht der interface aus mein MEAN WELL hat zwei Stromversorgungen eine mal CANBUS und die 24 VoltZitat von knxPaul Beitrag anzeigenDie KNX Schnittstelle hat zwei Schnittstellen - sind beide richtig mit Spannung versorgt?
Für den PowerCycle muss die linke 24 V Versorgung unterbrochen werden. Das geht hoffentlich mit dem Zusatz-Netzteil
Einen Kommentar schreiben:
-
Die KNX Schnittstelle hat zwei Schnittstellen - sind beide richtig mit Spannung versorgt?
Für den PowerCycle muss die linke 24 V Versorgung unterbrochen werden. Das geht hoffentlich mit dem Zusatz-Netzteil
Einen Kommentar schreiben:
-
ja das passt alles nochmal nach kontrolliertZitat von tobiasr Beitrag anzeigenSind die anderen KNX Geräte korrekt da? Ist die KNX Spannungsversorgung korrekt? Stecken der rote Draht auf rot und der schwarze auf schwarz (ggf. ist auch die andere Seite des Kabels vertauscht) sowie sind die Klemmen richtig herum. Die grau/rote Wago Klemme kann man manchmal verdrehen (vgl. an anderem Gerät, die sind immer gleich herum).
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: