    #16
    Prima - dann zu den Verbesserungen - auch wieder Schritt für Schritt.
    1. Soll die Lüftung ein- und ausgeschaltet werden?
    2. Was sendet KO 15 externe Heizanforderung in jeder möglichen Stufe?
    3. sieht der KO-19 exakt so aus wie in meinem 4. Bild in #11?

    Kommentar


      #17
      Auf die Schnelle:
      KO19 is ein Bytewert. Diesen müsste man wandeln (Logiknodul).
      Die Heizanforderung sollte aber auch funktionieren und Bit-Wert 1 ausgeben, sobald eine Stufe aktiv ist.

      Alternativ, wenn das nicht klappt, kann für den Fancoil ein Bit Status aktiviert werden, also 3 KO mit Bit. Für jede Stufe ein Bit-KO, KO22-24.
      Auf Kanal D kann man eine Oder Logik mit 2 Zusatzeingängen aktivieren. Dann hat man 3 Bit Eingänge die man mit KO22-24 verbindet.
      Ist etwas umständlicher und braucht 3 GAs.

      Kommentar


        #18
        Meine Antworten @knxPaul
        1. Ein-/Ausschalten ist nicht notwendig, da die immer für die Toilette eingeschaltet sein muss.
        2. KO 15 sendet immer einen $00 (inactive)
        3. KO 19 ist identisch (siehe Anhang 1)
        @hjk
        Die Logik über Kanal D klingt etwas schwieriger für mich.
        Ich habe auch einen ersten Anfang in Anhang 1 gemacht. Nur was fülle ich mit den Logiken 1 und 2 aus?

        Groepobjecten2.jpg

        Kommentar


          #19
          7/5/51 an KO33
          7/5/52 an KO40
          7/5/53 an KO41
          7/5/0 kann weg
          Sobald eine Stufe aktiv ist, schaltet Kanal D ein.

          Kommentar


            #20
            Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
            1. Ein-/Ausschalten ist nicht notwendig
            Prima, dann benötigen wir den Kanal D nicht

            Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
            2. KO 15 sendet immer einen $00
            Dann lohnt sich die Anzeige von GA = 7/5/30 nicht.

            4. Was zeigen die GA = 7/5/51 und 7/5/52 und 7/5/53 ?

            Kommentar


              #21

              Ich habe die Anpassungen von hjk angewendet.
              Leider hat dies bei KO 22;23;24 nicht gut gepasst. Alle Werte der GA 51;52 und 53 blieben $00.
              Ich aktivierte dann "Fan Level Cooling" und schloss den GA daran an (KO 26;27 und 28). Nun wurden die Werte angepasst, wie im Anhang zu sehen ist.
              Also einen klaren Schritt weiter dank Ihrer Tipps !!
              Nach einem neuen Download der Anwendung, der Lüfter bootet immer in Level 1, während alle GA bleiben bei $00.
              Die Funktionen werden erst nach einmaligem Wechsel von GA 7/5/20 aktiviert. Das Herunterschalten reagiert nicht. Das Einschalten wird nur zu Stufe 1 . Danach funktioniert weiterhin alles gut, sowohl nach oben als auch nach unten und die richtigen Werte pro Stufe werden korrekt angezeigt.
              Es wäre daher schön, wenn der Lüfter nach einem Stromausfall mit dem richtigen Status zurückkommt und GA 7/5/20 nicht zuerst aktivieren muss.
              Bei #7 im Monitor, reagiert der Lüfter noch nicht, aber erst mit #10 reagiert es.
              Ist diese Situation noch zu verbessern?
              Im Monitor ist Source Address 1.1.7 die X1-Schnittstelle.
              Zu Ihrer Information habe ich auch den Status der aktuellen Parameter im Anhang hinzugefügt.
              Sieht die Logik gut aus??

              mfG
              Peter 2021-03 Monitor.jpg 2021-03- Param1.jpg 2021-03 Param3.jpg 2021-03 Param5.jpg 2021-03 Param4.jpg 2021-03 Param2.jpg
              Zuletzt geändert von Pierke; 22.03.2021, 18:26.

              Kommentar


                #22
                Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
                Also einen klaren Schritt weiter dank Ihrer Tipps !!
                Darüber freuen wir uns alle 😃

                Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
                Nach einem neuen Download der Anwendung, der Lüfter bootet immer in Level 1, während alle GA bleiben bei $00.
                Nun bin ich unsicher, wie ich diesen Satz verstehen soll
                1. Wenn der X1 mit dem GPA neu geladen wird, führt er einen Neustart durch.
                2. Der AKK behält seinen Zustand bei.
                3. Nun liest der X1 den Status von GA 51, 52 und 53 und erhält die aktuell eingestellte Lüfterstufe. Es sei denn, die GA 51, 52 und 53 werden im X1 gar nicht verwendet.
                4. Diese drei Bits müssen dem X1 als Zustand weitergeben werden.
                ... und da finde ich keine Bilder, was im X1 realisiert wurde.
                • Solange der X1 keine Telegramme auf der GA = 7/5/20 schreibt, behält der AKK die gewählte Lüfterstufe bei.
                5. Vielleicht ist mit "Download der Anwendung" das Programmieren des Applikationsprogramms in den AKK gemeint:

                Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
                Es wäre daher schön, wenn der Lüfter nach einem Stromausfall mit dem richtigen Status zurückkommt
                In den Parametern des AKK kann eingestellt werden, welche Stufe nach Einschalten des AKK aktiv sein soll, siehe Bild.

                Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
                Bei #7 im Monitor, reagiert der Lüfter noch nicht
                Ich interpretiere den Gruppenmonitor so:
                • In den Zeilen 4 bis 6 reagiert der AKK und gibt seinen Status aus: Lüfterstufe 0 entspricht alle GA 51, 52 und 53 == 0
                • In Zeile #7 erhält der AKK den Befehl, die Lüftungsstufe hoch zu schalten
                • In den Zeilen 8 und 9 reagiert der AKK und setzt seine Lüfterstufe auf 1
                Das ist alles richtig - aber noch nicht die endgültige Lösung.

                Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
                Sieht die Logik gut aus?
                Ja, bis auf die Änderung "Einschaltverhalten" := "gewünschte Lüfterstufe" im Bild
                • Zum Schluss habe ich noch eine Frage: Welche Lüfterstufe in der Lüftung gehört zu den Stufen 1 bis 4 im AKK?
                You do not have permission to view this gallery.
                This gallery has 1 photos.

                Kommentar


                  #23
                  Ich mache alle Übersetzungen mit Microsoft Translator, was wahrscheinlich manchmal seltsame Sätze schafft. Aber die deutsche Sprache bleibt mir ein bisschen schwer zu schreiben. Das tut mir leid.
                  Ich verwende GPA noch nicht beim Testen. Ich mache alle Tests direkt über Gruppenadressen
                  Wenn ich "Switch-on Bahavior" auf Level 3 oder Level 2 einstell, beginnt es immer mit Level 1.
                  Wenn ich dann einmal mit GA 7/5/20 schalte, wird GA 7/5/41 zuerst aktiv (in Monitor #5;6 und 7). Nur mit einer 2. Aktivierung (#8) wechselt er auf Level 2. Von diesem Zeitpunkt an funktioniert alles gut.

                  Wenn ich zuerst GA 7/5/41 einschalte, muss ich noch 2 x GA 7/5/20 aktivieren, bevor Level 2 aktiviert wird.

                  Das Start-up erfolgt immer nach "Download der Anwendung". Led A; B und C brennen nicht. Wenn ich durch "powerless" des Lüfters neu starte, bleibt eine der LEDs immer eingeschaltet, aber den Lüfter startet trotzdem mit Level 1. Dies entspricht nie der AKK LED-Anzeige. Bei einem Neustart (d.h. sowohl nach einem Download als auch nach "powerless", zeigt der AKK nicht den richtigen Status an)
                  Ich würde erwarten, dass LED A immer aufleuchtet, da der Lüfter immer auf Level 1 startet.
                  1. Warum wird beim Start nicht die richtige LED und nicht der richtige "Einschaltmodus" aktiviert, wie in den Parametern angegeben?
                  2. Warum 2x GA 7/5/20 verwenden, um den richtigen Status zu lesen?
                  Ich habe nichts dagegen, dass Level 1 immer gestartet wird, aber der richtige Status sollte sofort ausgelesen werden. Ich möchte den Status der AKK in Ordnung haben, bevor ich mit GPA fortsetze.

                  • Zum Schluss habe ich noch eine Frage: Welche Lüfterstufe in der Lüftung gehört zu den Stufen 1 bis 4 im AKK?
                  Es gibt 3 Positionen in diesem Lüfter
                  Stufe 1 = Langsam (zB Nacht)
                  Stufe 2 = Standard
                  Stufe 3 = Hoch (zB hohes CO2)
                  You do not have permission to view this gallery.
                  This gallery has 1 photos.

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
                    1. Warum wird beim Start nicht die richtige LED und nicht der richtige "Einschaltmodus" aktiviert, wie in den Parametern angegeben?
                    Wenn ich das nicht sicher beantworten kann, liegt es nicht an der Sprache, sondern an technischen Hürden.
                    • Wenn das Applikationsprogramm neu geschrieben wird, werden auch die Variablen der SW neu in den Aktor geschrieben; den Zustand vor dem Programmieren erwarten wir aber nicht, sondern den Zustand im Parameter "Einschaltverhalten" := "Level 2".
                    • Im Handbuch steht bei Einschaltverhalten: Verhalten nach dem Aus-Zustand, das hat mit dem booten der Applikation gar nichts zu tun, sondern mit einem '1' Telegramm am Eingang ... hoppla, da gibt es gar keinen Eingang zum Einschalten bis auf KO-33 für channel D.
                    Bitte ausprobieren, was passiert, wenn nach dem Laden der Applikation ein '1' Telegramm auf KO-33 für channel D gesendet wird; bei mir war das GA = 7/5/0

                    Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
                    aber der richtige Status sollte sofort ausgelesen werden
                    Dafür gibt es zwei Lösungen, eine mit AKK und eine mit X1; darauf komme ich später zurück

                    Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
                    Es gibt 3 Positionen in diesem Lüfter
                    Stimmt diese Zuordnung:
                    Lüfter AKK KO-26 KO-27 KO-28 KO-29
                    - off - level 0 0 0 0 0
                    Stufe 1 = Langsam level 1 1 0 0 0
                    Stufe 2 = Standard level 2 0 1 0 0
                    Stufe 3 = Hoch level 3 0 0 1 0
                    Gut zu sehen:
                    • es gibt vier Positionen!
                    • Und von 'level 0' zu 'level 2' braucht es zweimal hochschalten.
                    • Es wird in 'level 0' gestartet, nicht in 'level 1'.

                    Kommentar


                      #25
                      Ich habe die GA 7/5/50 auf KO 33 angebunden, aber das ändert nichts an der Situation. Nach einem Neustart (oder Stromausfall) liest der Monitor sofort die $01 über KO 38 zu sehen.
                      • es gibt vier Positionen! (Bei mir auch ich fänge an mit 1 bis 4)
                      • Und von 'level 0' zu 'level 2' braucht es zweimal hochschalten. Das verstehe ich aber bei Neustart ist die Lufter immer im position langsam (Level 1) aber der AKK sieht diese wirkliche zustand nicht)
                      • Es wird in 'level 0' gestartet, nicht in 'level 1'. Ja das verstehe ich aber die wirkliche zustand ist Level1.
                      Warum zeigt der AKK nicht die richtige Status beim Neustart?

                      Es funktioniert jetzt zu 90%, wie ich es mir wünsche, aber ich glaube, die letzten Prozentsätze sind die schwierigsten !!
                      Hoffentlich fühlen Sie sich nicht zu belastet, aber ich bin Ihnen für die bisherige Hilfe sehr dankbar.

                      Peter

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
                        Ich möchte den Status der AKK in Ordnung haben, bevor ich mit GPA fortsetze.
                        Das kann ich gut verstehen. Der X1 hat eine Menge Einschränkungen; ich kenne nur die X1-Funktion 'Heizen und Kühlen', siehe Bild, die für die Lüftersteuerung ungeeignet ist.
                        • Daher bitte ich um eine Beschreibung, wie unser Lüfter vom X1 bedient werden soll.
                        Die muss nicht perfekt oder vollständig sein. Wir sollten zu einem gemeinsamen Verständnis kommen. Im vorgegebenen Rahmen müssen wir am Schluss die Bedienung in der X1 APP mit den KOs am AKK-Aktor zusammen bringen, bei Bedarf mit etwas Logik auf dem X1. Dabei kann es noch Änderungen am AKK geben.

                        EDIT: #25 erst jetzt gesehen - das hatte ich schon befürchtet - ich würde das erst einmal so stehen lassen, aber nicht vergessen.
                        You do not have permission to view this gallery.
                        This gallery has 1 photos.
                        Zuletzt geändert von knxPaul; 23.03.2021, 17:07. Grund: #25 erst jetzt gesehen

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
                          die letzten Prozentsätze sind die schwierigsten !
                          Ja 🧐 da erweitere ich die Suche:
                          Im Beitrag #3 war der ursprüngliche Stufenschalter abgebildet mit den Schalterstellungen 1 - 2 - 3
                          Nun hätte ich gerne die Zuordnung;:

                          Der AKK hat nach dem Laden der Applikation den Zustand '0', also alle Ausgänge abgeschaltet. Das entspricht Schalter-Stufe 1 im ersten Bild.
                          1. Welche Lüfter-Stufe Langsam - Standard - Hoch entspricht die Schalter-Stufe 1?
                          • Und ist die Verdrahtung im Bild aktuell?

                          You do not have permission to view this gallery.
                          This gallery has 2 photos.

                          Kommentar


                            #28

                            Ich habe die Anpassung von Beitrag #7 angewendet und seitdem nicht geändert. Denn von da an wurde auch Kanal D aktiv. Der Klarheit halber habe ich diese noch einmal hinzugefügt. Bild 1.

                            Schalter Stufe 1 war bisher immer die langsame Position. Vielleicht muss ich Position 4 auf Position 0 ändern. Dies hält es in Bezug auf die Matrix logisch.

                            Ich werde jedoch zuerst auf Ihre Antwort warten, bevor ich die Dinge wieder ändere.
                            You do not have permission to view this gallery.
                            This gallery has 1 photos.

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
                              Ich werde jedoch zuerst auf Ihre Antwort warten, bevor ich die Dinge wieder ändere.
                              das ist der beste Satz von #28; ich schlage vor, mit dem Ändern noch zwei Beiträge zu warten.

                              Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
                              Ich habe die Anpassung von Beitrag #7 angewendet und seitdem nicht geändert.
                              Der Vorschlag "Motor L geht an Kanal D (Ein/Aus Schalten)" ist für den Fall gedacht, dass der Lüfter zuerst ausgeschaltet ist und erst bei Bedarf eingeschaltet wird. In #18 Punkt 1 steht schon, dass das nicht gewünscht wird. Also müssen wir hier ändern, aber vorher überlegen, wie.

                              Zitat von Pierke Beitrag anzeigen
                              Schalter Stufe 1 war bisher immer die langsame Position
                              Technisch der wichtigste Satz: Daraus schließe ich, dass die anderen Stufen aufsteigen sind.

                              Nun sehe ich zwei Varianten,
                              1.) Nach dem Download der Applikation Stufe 1 = Langsam
                              switch fan AKK connects AKK terminal number AKK level
                              1 Stufe 1 = Langsam - nothing - - none - level 0
                              2 Stufe 2 = Standard L to grey 1 level 1
                              3 Stufe 3 = Hoch L to black 2 level 2
                              1 Stufe 1 = Langsam - nothing - 3 level 3
                              Problem dabei: Mit step up kann zu weit hoch geschaltet werden, wenn die Bedienung im X1 das nicht verhindert.

                              2.) Die drei Stufen des AKK entsprechen den drei Stufen des ursprünglichen Schalters:
                              switch fan AKK connects AKK terminal number AKK level
                              1 Stufe 1 = Langsam - nothing - - none - level 0
                              1 Stufe 1 = Langsam - nothing - 1 level 1
                              2 Stufe 2 = Standard L to grey 2 level 2
                              3 Stufe 3 = Hoch L to black 3 level 3
                              Problem dabei: Wie in #21 bis #25 beschrieben
                              • Bevor wir uns für eine Variante entscheiden, möchte ich erst wissen, wie der Lüfter vom X1 bedient werden soll

                              Kommentar


                                #30
                                Ich habe 4 Räume, in denen ich jetzt die (gefilterte) Luft an saugen kan und ich steueredas über den X1 . Ich kann jetzt pro Raum bestimmen, ob ich nichts einbringen kann oder zwischen 50 m3 und 110 m3 / Stunde. Dies erfolgt nun über einen Dimmschaltung mit den Aktuatoren Gira 217100. Bei ausgeschalteter Absaugung und 50 m3 sollte die zentrale Belüftung auf langsam geschaltet werden, da zB die 2 Toiletten und die Küche immer abgesaugt werden sollten.
                                Von 60 m3 bis 80 m3 sollte die mittlere Position eingeschaltet sein und bei einem höheren Saugniveau wird die höchste Saugposition eingeschaltet. Die Zahlen sind natürlich variabel, aber im Prinzip sollte es möglich sein, die Belüftung über die Timer im X1 oder manuell zu steuern. Dies bedeutet, dass ich in der Lage sein muss, die 3 Positionen der zentralen Absaugung zu wechseln. Ich mache das jetzt manuell mit der Lüfterfernbedienung.

                                Zu einem späteren Zeitpunkt möchte ich dies (wenn möglich) um CO2-Sensoren pro Raum erweitern, die dies weiter automatisieren müssen

                                Ich hoffe, dass ich mit dem AKK die richtige Hardware gekauft habe. In jedem Fall war dies der Rat des Lieferanten des Lüfters. Ich weiß von der Existenz von Zehnder, die bereits über KNX-Einrichtungen verfügen. Nur wir sprechen dabei von einer ziemlich erheblichen Investition, und dabei erfordert es viele Anpassungen im Wohnung.

                                Kommentar