Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Präsenz in zwei GAs verwenden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Präsenz in zwei GAs verwenden

    Mahlzeit zusammen,

    So langsam wird es ernst, das Testbrett wird voller uns die “Fälle” Komplexer. Nachdem ich mich zuletzt beim Schalten von zwei Lichtern über jeweils eine eigene GA sowie eine “Gruppenschaltung” für die Patsch-Funktion etwas blöd angestellt habe, hier die nächste Frage.

    Wie ich aus obigem Fall gelernt habe kann ein Sender nur für eine GA senden. Soweit so logisch. Doch wie bekomme ich trotzdem den “Status” der Präsenz aus dem Präsenzmelder in eine GA und löse trotzdem bei Präsenz eine Aktion im Schaltaktor aus?

    Ich denke ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht und würde mich freuen wenn mir jemand den Weg zeigt.

    Grüße,
    Daniel

    #2
    In dem Du die Präsenz GA an der passenden Stelle am Aktor verknüpfst?

    Kommentar


      #3
      Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
      In dem Du die Präsenz GA an der passenden Stelle am Aktor verknüpfst?
      Macht sinn. Statt die Präsenz in die Licht GA zu schreiben sende ich sie an meine Präsenz GA und verknüpfe da den entsprechenden Aktorkanal. Das würde es lösen, ja.

      Kommentar


        #4
        Sinnvoll ist folgende Namensvergabe an die beiden GAs:
        • PM Ausgang Präsenz -> GA = "Vorgabe Licht xx" -> Aktor Eingang
        • Aktor Status Ausgang -> GA = "Status Licht xx" -> Anzeige Status

        Kommentar

        Lädt...
        X