    Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
    Ich mache das mit einem "Vervielfacher/Sequenzer" (SCN-LOG1.02):
    Eingang: DPT Ein/Aus
    Ausgang 1: Sendet wenn Eingang "Ein", DPT Ein/Aus, sendet "Ein" (Wert 1)
    Ausgang 2: Sendet wenn Eingang "Aus", DPT Ein/Aus, sendet "Ein" (Wert 1)
    Die Ausgaenge sind dann mit je einem Aktor Kanal verbunden, diese sind auf "Schaltimpuls" konfiguriert.

    Vielleicht hat ja das LM/S eine entsprechende Funktion.
    JA, auch diese Funktion hat das ABB LM/S, habe ich auch gerade ausprobiert, funktioniert und ist etwas besser zu durchschauen bei der Parameterisierung. ABER kurios, auch hier wird der Ausgang/Grupenadresse 2x abgefeuert vom LM/S. Kapier ich nicht.

    Kommentar


      #17
      Zitat von sneff Beitrag anzeigen
      auch hier wird der Ausgang/Grupenadresse 2x abgefeuert vom LM/S
      Wie sieht das im Gruppenmonitor aus?