    Zitat von MaFi593 Beitrag anzeigen
    Nein, habe ich nicht. Muss ich da dann nochmal das Applikationsprogramm laden?
    Ja, einfach die Applikation auf den Koppler neu übertragen. Das aktualisiert auch die Filtertabelle.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaFi593
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    iGude,

    ja ich habe den auch mehrfach verbaut.

    Ist er verknüpft mit Objekten auf der anderen TP Linie?
    Ja, die Taster kommen in den Bestandsbau (kein Kabel möglich) und die Aktoren hängen an der TP Linie.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    iGude,

    ja ich habe den auch mehrfach verbaut.

    Ist er verknüpft mit Objekten auf der anderen TP Linie?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaFi593
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Gut.

    Hast du auch den RF-Koppler nach dem Programmieren des Tasters nochmal neu programmiert, um dessen Filtertabellen zu aktualisieren?
    Nein, habe ich nicht. Muss ich da dann nochmal das Applikationsprogramm laden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von MaFi593 Beitrag anzeigen
    Ja, die Programmierung - auch der Taster - hat alles geklappt. Demnach habe ich das Batteriemodul verwendet.
    Gut.

    Hast du auch den RF-Koppler nach dem Programmieren des Tasters nochmal neu programmiert, um dessen Filtertabellen zu aktualisieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaFi593
    antwortet
    Ja, die Programmierung - auch der Taster - hat alles geklappt. Demnach habe ich das Batteriemodul verwendet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von MaFi593 Beitrag anzeigen
    Das sind Piezo-Elektrische Taster, die den nötigen Strom mit dem Tastendruck erzeugen. Dadurch dass die Programmierung geklappt hat, gehe ich davon aus, dass es kein Problem auf Seite von KNX ist
    Max, hast du beim Programmieren das Batteriemodul am Taster angeschlossen? Das war in der Stückliste nicht erwähnt.

    Hast du auch den RF-Koppler nach dem Programmieren des Tasters nochmal neu programmiert, um dessen Filtertabellen zu aktualisieren?
    Zuletzt geändert von Gast1961; 15.03.2021, 19:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaFi593
    hat ein Thema erstellt ZF Funktaster.

    ZF Funktaster

    Hallo zusammen,

    ich habe mir ein kleines Bord gebaut, um einige Komponenten zu testen u.a. KNX RF mit Geräten von ZF.
    Der TP Teil (Linie 1.1) umfasst neben einer Spannungsversorgung, ein IP Interface von MDT und einen Universalaktor von MDT.
    Der RF Teil (Linie 1.2) umfasst den Medienkoppler von ZF (ZF AFZE-1008 KNX-RF Medienkoppler) und einen RF Taster von ZF (ZF AFIM-1010 2-Wege Tastmodul mit KNX-RF Protokoll).

    Die Programmierung aller Komponenten hat funktioniert und ich konnte insb. für den RF Teil währendessen im ETS Gruppenmonitor die Kommunikation nachvollziehen.

    Beim anschließenden Test musste ich feststellen, dass vom Taster aus keinerlei Telegramme verschickt werden. Das sind Piezo-Elektrische Taster, die den nötigen Strom mit dem Tastendruck erzeugen. Dadurch dass die Programmierung geklappt hat, gehe ich davon aus, dass es kein Problem auf Seite von KNX ist

    Hat jemand auch diese Taster im Einsatz und hatte ähnliche Probleme und kann mir sagen wie ich den Taster betätigen muss, um den Telegrammversand anzustoßen. Die Taster habe ich noch nicht verbaut und auch noch keine Blenden etc. da das noch geklärt werden muss für den Einbau.