    Hallo zusammen,

    ich bin noch ganz neu in der KNX-Programmierung und fange gerade an ETS5 und meine KNX-Geräte kennenzulernen.
    Jetzt bin ich dabei den MDT Glastaster II smart zu konfigurieren. Ich möchte dabei, dass die LEDs beim Tastendruck blau statt weiß leuchten.
    Wenn ich den 6-Tasten-Anzeigemodus verwende, funktioniert das problemlos, aber wenn ich auf 4-Tasten-Anzeigemodus umschalte und in der obersten Zeile das Menü zum Umschalten zwischen den Ebenen hab, erscheinen im ETS in der Kategorie 'Status LED' keine Einträge für die oberen LEDs.

    Gibt es da einen Trick, um die Farbe der oberen LEDs im 4-Tasten-Anzeigemodus zu ändern?

    #2
    Herzlich Willkommen im Forum!

    Im 4-Tasten-Anzeigemodus gibt es
    • LED A (oben links)
    • LED B (oben rechts)
    mit allen Farb-Einstellmöglichkeiten. Der Trick besteht darin, die Nummern zu ändern und die LEDs dann mit Buchstaben zu bezeichnen.

    Kommentar


      #3
      Danke für den Tipp knxPaul!

      Diese beiden (LED A und LED B) gibt es im 4-Tasten-Anzeigemodus, da hast du Recht. Jedoch nur wenn man 'Standby im oberen Tastenfeld, LED A/B' wählt. Bei allen anderen Varianten in Parameter -> Bedienen/Anzeige -> Infoanzeige -> Standbyanzeige bei Tag verschwinden die beiden Einträge für LED A und LED B. Ich wollte eigentlich 'Standby über den ganzen Bildschirm, Orientierungs-LEDs'.

      Vielleicht liegt es jedoch auch an einer veralteten Version. Ich habe:
      Hardware-Geräteversion: 3.4
      Geräteversion im ETS-Katalog: 2.8

      Hat vielleicht irgendwer eine neuere Version, bei der es funktioniert?

      Kommentar


        #4
        Zitat von brain000 Beitrag anzeigen
        Geräteversion im ETS-Katalog: 2.8
        da hatte ich noch 2.5

        Zitat von brain000 Beitrag anzeigen
        Hat vielleicht irgendwer eine neuere Version, bei der es funktioniert?
        Überraschung - es ist die alte Version, bei der es funktioniert

        Bei der V2.8 "verschwinden die beiden Einträge für LED A und LED B"
        You do not have permission to view this gallery.
        This gallery has 1 photos.

        Kommentar


          #5
          Gleich mal voll ins Fettnäpfchen getreten

          Ja, das war die Lösung. Mit v2.5 geht's bei mir jetzt auch. Hab's über einen Deep-Link direkt bei MDT heruntergeladen. Falls es sonst noch wer braucht: https://www.mdt.de/download/MDT_KP_B...rt_V25.knxprod

          Vielen Dank für den Hinweis!

          Kommentar


            #6
            Habe MDT über Bug informiert. Vielleicht gibt's ja bald eine neue Version