Heizen: Verständnisproblem

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Beim Gira Aktor musst du zum Auslesen des Status auch das L Flag setzen, steht auch so im Handbuch, empfinde ich aber nicht als gelungen
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von AmEinarbeiten Beitrag anzeigen
    Ich hab die MDT BZ Doku gelesen und nichts gefunden
    Bisher habe ich beim Glastaster MDT BE-GT2xW.01 geschaut, aber in #14 steht BE-GBZx.01 = Glas Bedienzentrale Smart

    Im THB finde ich Kap. 4.10.3.4 Temperaturverschiebung:
    • Parameter Temperaturverschiebung := 1 Byte Temperaturverschiebung
    Im Beispiel #11 wurden T1 und T2 vom MDT-GT2 verwendet; für die GBZ ergeben sich folgende Verbindungen:
    Bedienzentrale Smart (Funktion 1) Gira Heizaktor 212900 Regler 3
    Objekt 0 - Sollwertverschiebung KO-479 Vorgabe Sollwertverschiebung
    Objekt 2 – Status aktueller Sollwert KO-476 Soll-Temperatur
    Objekt 3 – Status Sollwertverschiebung KO-478 Aktuelle Sollwertverschiebung
    Das macht im X1 großen Aufwand, ist aber eine erprobte Lösung zum "Anfangen" => Basis für Erweiterungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AmEinarbeiten
    antwortet
    Muss ich da noch etwas miteinander verbinden? Und mit was? Ich hab die MDT BZ Doku gelesen und nichts gefunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AmEinarbeiten
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    gut - versteht das auch der Regler? Auf KO-331 gibt er seinen Status Betriebsmodus aus - bitte mit der ETS im Gruppenmonitor lesen, nach jedem von der BZ ausgewählten Betriebsmodus.
    • Am Regler muss das KO-334 Ausgang Soll-Temperatur verbunden werden mit dem KO-2 Status aktueller Sollwert der Bedienzentrale
    Sonst zeigt die BZ die Soll-Temperatur 0,0 Grad an ...
    Der Sollwert wird nun durch das verbinden der KO-334 und KO-2 in der BZ angezeigt.
    Den Gruppenmonitor habe ich mitlaufen lassen und die angehängten Infos bei Ändern des Betriebsmodus bekommen. Gruppenmonitor.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Eine Sollwert-Verschiebung mit den Tasten ist nur dann möglich, wenn die Bedienzentrale die aktuelle Soll-Temperatur kennt; ist hier nicht der Fall.

    Zitat von AmEinarbeiten Beitrag anzeigen
    Auf der Bedienzentrale kann ich zwischen die vier Modis Komfort, .... auswählen
    gut - versteht das auch der Regler? Auf KO-331 gibt er seinen Status Betriebsmodus aus - bitte mit der ETS im Gruppenmonitor lesen, nach jedem von der BZ ausgewählten Betriebsmodus.
    • Am Regler muss das KO-334 Ausgang Soll-Temperatur verbunden werden mit dem KO-2 Status aktueller Sollwert der Bedienzentrale
    Sonst zeigt die BZ die Soll-Temperatur 0,0 Grad an ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • AmEinarbeiten
    antwortet
    Ich habe die drei wesentlichen GAs Temperaturmesswert, Betriebsartvorwahl und Sollwertverschiebung erstellt und die KOs miteinander verbunden. Auf der Bedienzentrale kann ich zwischen die vier Modis Komfort, .... auswählen, die Ist-Temperatur wird angezeigt, aber die Soll-Temperatur steht auf 0,0 Grad und eine Sollwert-Verschiebung mit den Tasten ist auch nicht möglich.
    Was mach ich falsch?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    ich kann sogar eine Lösung präsentieren.. ganz praktisch und nicht theoretisch: Mdt Smart 2 in Verbindung mit Gira Heizungsaktor - KNX-User-Forum (knx-user-forum.de)

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von AmEinarbeiten Beitrag anzeigen
    das liest sich jetzt ehrlich gesagt nicht so einfach
    Stimmt - zumindest beim ersten mal Lesen; ein paar Hilfstellungen kann ich geben:
    • Der X1 kann den Betriebsmodus und eine absolute Temperatur anzeigen und vorgeben.
    Wenn er ohne Logik-Umrechnungen eingesetzt werden soll, dann ist das so gesetzt.
    • Der Gira 212900 kann dafür passend Solltemperatur-Vorgabe mit 2 Byte Objekt als Sollwert aktiver Betriebsmodus.
      Nach Umschaltung des Betriebsmodus gibt es per Regler Status KO einen neuen Sollwert zur Anzeige und als Ausgangspunkt für Änderungen.
    • Der MDT BE-GT2xW.01 kann als absolute Vorgabe die "2 Byte Verschiebung des Basis Komfort Sollwertes".

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du benötigst auch die „Basis-Solltemperatur“, meistens kannst du „Solltemperatur“ nicht direkt beschreiben.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • AmEinarbeiten
    antwortet
    Okay, das liest sich jetzt ehrlich gesagt nicht so einfach. Aber gut, die GAs bekomme ich hin und den Rest, da schau ma mal.
    Wird schon nicht kalt bleiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Da Gira und MDT eine unterschiedliche Denke bzgl. Der Sollwertverschiebung haben muss man da etwas mehr aufpassen.

    Du musst halt wegen dem Urlaub die Betriebsarten umschalten und eben Sollwert verstellen.

    Bei letzterem gibt es vom Prinzip her die Möglichkeit das man am Bediengerät was bewegt und auf dem Bus wird dann der Absolutwert Solltemperatur gesendet. Eine andere Option ist es gibt einen per ETS fixen Basissollwert und am Bediengerät wird ein Delta dazu auf den Bus gesendet.
    Und zur Verkomplizierung der relativen Sollwertverschiebung gibt es dabei die Unterscheidung ob der fixe Basissollwert sich fix auf eine Betriebsart bezieht oder auf die aktuell ausgewählte.

    Jetzt musst in den Handbüchern nur noch sehen das alle drei Elemente (Regler im Gira-Aktor, MDT GT2 als Bediengerät und dein potentieller X1 als Bediengerät) nach dem gleichen Funktionsprinzip funktionieren.

    Die Kombination MDT Aktor und X1 z.B. ist hier im Forum schon sehr sehr häufig beschrieben, weil da beißt sich was ein wenig.

    als GA halt mindestens. Ist-Temperatur, Status-Betriebsart, Soll Betriebsart,
    Status-Solltemperatur, Soll-Solltemperatur.
    Die letzteren Beiden können je Funktionsprinzip halt inhaltlich anders sein, müssen aber zueinander passen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AmEinarbeiten
    antwortet
    folgendes möchte ich machen:
    - Im GT die Solltemperatur einstellen
    - IST-Temperatur ablesen
    - wenn möglich auf Urlaub umschalten, wenn ich länger weg bin
    - über X1 soll der Status abrufbar und Sollwerte auch einstellbar sein, dass ist aber nice to have

    Der Heizaktor ist der mit Regler

    Danke für den Tipp auf der MDT-Hompage. Dort werde ich es auch nachlesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Nachdem eigentlich alle KOs ihre Berechtigung haben, solltest du erst einmal sagen, was du genau willst, vielleicht auch mit einem Hinweis, wo die Probleme sind. Außerdem gibt es noch bei MDT die Downloads „so gehts“.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Genau das wollte ich mit der Frage klären, ob es wirklich ein Aktor mit Regler ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Welchen genau?
    Gibt bei Gira nur den 212900 mit Regler.

    Einen Kommentar schreiben: