Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Sinnvolle Außentemperaturanzeige

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hyman
    antwortet
    Lustig, wie hier alle Antworten haarscharf an der Frage vorbei gehen:

    Zitat von Monika1979 Beitrag anzeigen
    Außentemperatursensor der Wärmepumpe Nibe 1255S (nicht am Bus, jedoch im LAN) ... Gibt es irgendeine Möglichkeit die Temperatur des Heizungsfühlers auf den BUS zu bekommen?
    Ja. Jede Logikengine, die in der Lage ist, als Web-/KNX-Bridge zu arbeiten. Bei mir ist das ein Gira X1, der alles mögliche aus dem Web auf den KNX-Bus (und umgekehrt) bringt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Sinnvolle Temperatur direkt von der Wetterstation in der prallen Sonne?
    Ich beobachte immer meine 3 Außentemperaturfühler.

    Den ersten den ich montiert habe war ein Kombifühler, der bei Sonneneinstrahlung immer schnell abweicht. Für meine Funktionen untragbar.

    Also muss ein "Außenfühler" her.
    Den zweiten Nordfühler im Ansaugschacht der Heizung funktioniert hingegen bis 26 Grad sehr gut, danach wenn die Sonne extrem auf den Kamin scheint findet wohl eine Luftumkehr statt und dann steigt er nicht mehr weit an.

    jetzt kam noch eine Markise dazu und die benötigt Wind und Regenmesser.

    Also war es Zeit die Wetterstation zu montieren. Hatte diese ja schon 6 Monate vorher gekauft.

    Jetzt galt es die Außentemperatur der 3 Messwerte zu vergleichen. Und zwar morgens, mittags, abends und nachts.
    Und natürlich auch im Winter, Frühjahr, Sommer ,.

    Und siehe da, die vernünftigste Temperatur die in meinem Fall zu verwenden ist war die Wetterstation. Auch zu meiner Überraschung.

    N= ...........Nordfühler im Ansaugschacht der Heizung vor dem Gitter innen MDT SCN-RT2UP.01
    Kombi=....Kombifühler Außen Richtung Südseite Siemens Kombisensor AP254 5WG1254-3EY02
    Wetterst=Wettersatation MDT SCNWS3HW.01

    .......................................N... Kombi... Wetterst.
    26.9.2020 keine Sonne 14 / ...14... / ..14 Grad....
    27.9.2020 keine Sonne 13 / ...13... / ..13 Grad.... 19.000 Lux
    27.9.2020 ..........Sonne 13 / ...15... / ..13 Grad.... 24.000 Lux
    28.9.2020 ..........Sonne 17/ ....26..../ ..17 Grad.... 70.000 Lux
    24.4.2021 ..........Sonne 15/... 23..../...15 Grad .....70.000 Lux 11:16
    26.4.2021...........Sonne 13/ ....23../....13 Grad......72.000 Lux 11:06
    Zuletzt geändert von oezi; 26.04.2021, 10:07.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Klar, ein separater Sensor direkt am Bus ist sicher die exaktste Lösung.
    Aber ich denke es ging Monika eher um die Nutzung der vorhanden Sensoren.

    Ich hab einen HUE-BWM im Garten. Der liefert mir auch passable Temperaturwerte. Bringt Monika leider nix.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bazzman
    antwortet
    Ich hatte dasselbe Problem, MDT Wetterstation auf dem Dach (welche bei Sonne viel zu hohe Werte liefert), Temperatur Ansaugluft KWL (Westseite des Hauses, aufgrund Lüftungsstufe & am Nachmittag aufgrund Sonne auch zu hohe Werte).
    Die Lösung bei mir: parallel zum alten Heizungssensor (proprietär, kein Bus) einen Elsner KNX Sensor an der Nordseite des Hauses (3m Höhe) welcher nun zuverlässig Temperatur, Feuchte und Luftdruck misst. Zur Leitungsführung konnte ich glücklicherweise dasselbe Leerrohr wie der AT Fühler der Heizung nutzen.

    Grüsse
    Paolo

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Sinnvolle Temperatur direkt von der Wetterstation in der prallen Sonne? Meiner Meinung nach nicht möglich.
    Was du suchst ist ja auch die Temperatur im Schatten, die gibt es nur auf der Nordseite.

    Veilleicht ist das was für dich:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...w-ohne-openhab

    Einen Kommentar schreiben:


  • Monika1979
    hat ein Thema erstellt Sinnvolle Außentemperaturanzeige.

    Sinnvolle Außentemperaturanzeige

    Hallo!
    Ich habe insgesamt drei Außentemperatursensoren.

    1.) Wetterstation von MDT ohne Regensensor .Sie ist am Dach und wird nicht beschattet. Eigentlich sollte sie vom Elektriker streng südausgerichtet montiert worden sein.
    2) Eingangstemperatur der KWL (Zehnder Comfoair mit KNX Modul)
    3) Außentemperatursensor der Wärmepumpe Nibe 1255S (nicht am Bus, jedoch im LAN)

    Am genauesten ist der streng nordseitig montierte Außentemperatursensor der Nibe.
    Die Wetterstation zeigt bei Sonnenschein Fantasiewerte an.
    Die Temperatur der Kwl ist leider auch sehr unterschiedlich zu hoch, je nach gerade eingestellter Lüftungsstufe (Co2 gesteuert).


    Gibt es irgendeine Möglichkeit die Temperatur des Heizungsfühlers auf den BUS zu bekommen? Oder wie bekomme ich sinnvolle Werte der Wetterstation bei Sonnenschein?

    Danke und lg,
    Monika
Lädt...