Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Elektrodeckenheizung: Auswahl des Temperaturfühlers

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • matthiaz
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Wenn das System eigensicher aufgebaut ist und die Temperatur nur zur Regelung benötigt wird, ist das natürlich dann in Ordnung.
    Und genau das war meine Frage am Anfang des Threads. Warum im Putz Temperaturfühler haben, wenn ich die Raumtemperatur regeln möchte. Aber Blatter ist ja nicht wirklich Gesprächig, er gibt ja null sinnvolle Infos raus... Naja, mach mal, Blatter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Blatter Beitrag anzeigen
    Was sind denn im konkreten Fall die Vor-/Nachteile von 1-Wire, 0-10V und PT1000?
    Was hast du immer mit den 1-10V? Das erfordert neben dem eigentlichen Temperatursensor auch noch eine Elektronik, die das analoge Sensorsignal nach 1-10V umsetzt. Und dann einen KNX-Eingang mit 1-10V Schnittstelle. Das ist ein unnötiger Umweg.

    PT1000 ist ein passiver Sensor (Platinwiderstand), für den es direkt die passenden KNX-Eingänge gibt.

    1-Wire ist eine digitale Schnittstelle (Bus), für die es sehr preisgünstige Temperatursensoren gibt. Der Sensor kostet ähnlich PT1000, aber wenn man sehr viele davon hat ist eine Schnittstelle 1-Wire Bus nach KNX eventuell günstiger als viele PT1000-Eingänge für KNX.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Die maximale Temperatur der Decke muss aber das System autonom absichern und die Regelung ist fast konventionell.

    Das schliesst dann die Verwendung von KNX zu diesem Zweck sicher aus!

    Wenn das System eigensicher aufgebaut ist und die Temperatur nur zur Regelung benötigt wird, ist das natürlich dann in Ordnung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    ok, vielen Dank

    Was sind denn im konkreten Fall die Vor-/Nachteile von 1-Wire, 0-10V und PT1000?

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    zum Beispiel https://www.mdt.de/Temperaturregler.html
    https://www.zennio.com/produkte/eingang/railquad-8

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    An welches REG Gerät kann man den PT1000 Fühler anschließen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Ich weiß gar nicht, ob sich das ausschließt. Man könnte wohl oberhalb der Heizung nach wie vor Kühlschlangen verlegen? (ob die Kombination sinnvoll ist mal völlig außen vor gelassen)

    Bei Deckenheizungen, insbesondere wenn sie wie meistens eher auf dem Strahlungsprinzip basieren, würde ich mit bedenken, dass sich der Raum anders anfühlt. Die Wärme kommt spürbar von oben und die Lufttemperatur ist etwas niedriger als bei anderen Heizungskonzepten. Ich finde die in Hallen praktisch und oft eine auch aus Energiespargründen sinnvolle Lösung (aber selten elektrisch betrieben), bei niedrigen Raumhöhen kann das aber zu Kopfschmerzen führen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Eine rein elektrische Heizung könnte höchstens in Betracht kommen, wenn man wirklich kaum Wärmeverluste hat.
    und wenn man auf die Kühlfunktion verzichten möchte

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Zitat von Blatter Beitrag anzeigen

    Man kann sich natürlich auch so nen Ventilator neben die Terasse stellen und die ganze Nachbarschaft damit belästigen und bei -5 Grad einen COP von 0,5 haben. Aber das war nicht meine Frage.
    Den Unsinn kann man eigentlich nicht unkommentiert stehen lassen. Auch im Winter liegt COP deutlich über 0,5, die Auswirkungen der Außentemperatur werden außerdem dadurch abgeschwächt, dass im Winter der Heizbetrieb mit geringeren Vorlauftemperaturen relevant wird, im Sommer nur WW wichtig ist, so dass COP über das Jahr gar nicht so extrem schwankt.
    Es gibt aber auch Alternative zu einer LWWP....
    Eine rein elektrische Heizung könnte höchstens in Betracht kommen, wenn man wirklich kaum Wärmeverluste hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    Ich könnte mir so etwas gut im Bad vorstellen, um es rasch warm zu bekommen, mit einer einfachen 2-Punkt Regelung. Beim Bad gibt es auch keinen Bedarf, über die Decke zu kühlen.
    Machen wir öfter als Wand- oder zusätzlich Bodenheizung bei Ferienhäuser am See..

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Zitat von Blatter Beitrag anzeigen

    für diese Heizung ist die Deckentemperatur relevant
    Warum?

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Ich könnte mir so etwas gut im Bad vorstellen, um es rasch warm zu bekommen, mit einer einfachen 2-Punkt Regelung. Beim Bad gibt es auch keinen Bedarf, über die Decke zu kühlen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich habe vor ca 3 Jahren bei einem Kunden auch eine elektrische Deckenheizung gehabt, (Kohlefasermatten) die ganz oberflächlich eingeputzt wurden. der Jahresverbrauch bei ca 160-180 qm liegt unter 3000 kWh, und die Heizung ist sehr schnell in der Reaktion. Die maximale Temperatur der Decke muss aber das System autonom absichern und die Regelung ist fast konventionell.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Blatter Beitrag anzeigen
    Würdet ihr das mit 1-Wire, 0-10V oder etwas anderem auf den Bus bekommen?
    Der Umweg über 0-10V nach KNX macht wenig Sinn.

    Ich würde PT1000 verbauen, und zur Sicherheit immer gleich 2 Stück damit man im Fehlerfall umklemmen kann. Die Sensoren selbst sind kostengünstig (ca. 10€ in Edelstahlhülse), bewährt und robust. Eingänge gibt es mit unterschiedlicher Kanalzahl oder einzelne KNX-Taster haben auch direkt einen Eingang für PT1000.

    Alternative: NTC, wie bei elektrischen Heizmatten weit verbreitet. Auch dafür gibt es KNX-Eingänge, z.B. Zennio Railquad 8 mit 8 Eingängen oder UP-Version von Zennio mit 4 analog-digitalen Eingängen.

    Wir hatten gerade einen Thread zum ähnlichen Thema.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 20.04.2021, 07:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Da bau ich ein Haus mit gehobener Ausstattung und dann eine Cop1 Elektroheizung?... bin ich froh, dass ich eine Cop 5-6 Solewärmepumpe hab und nicht so Luxusprobleme 😅😂

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...