knxPaul Der Tipp mit den 3-Bit war die Lösung!
HST Sperre.JPG
Ist zwar nicht die schönste Lösung aber sie Funktioniert. Habe mir jetzt eine Datenpunkt mit 2-Bit und 3-Bit erstellt, weil ich es nicht geschafft habe den 002 Priotität Aus Wert auf den 3-Bit Datenpunkt zu übertragen, es wurde immer ein $0F Priorität Ein Wert. Deshalb habe ich es wie folgt gelöst.
Ist der Wert des Reed Kontakts 0 (Geschlossen) erzeuge ich mittels Wertegenerator den Wert 000 auf den 3-Bit Datenpunkt welcher dann als "$00 Keine Priorität" in die ETS übertragen wird.
Ist der Wert des Reed Kontakts 1 (Offen) erzeuge ich mittels Wertegenerator den Wert 0 auf den 2-Bit Datenpunkt welcher dann als "$02 Priorität Aus" in die ETS übertragen wird.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zwangstellung bei Gira Jalousien Aktor
Einklappen
X
-
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
- Likes 1
-
Das Problem im X1 / GPA fängt beim Datenpunkttyp an: 2.x ist ein Binärwert zwischen 0 und 1.
Ein Versuch ist es wert:- Datenpunkt-Typ für den Ausgang := 3.x 3-Bit gesteuert
- Grundrechenart Addition mit Typkonverter am Eingang - plus 2 - für die gewünschte Zuordnung
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das finde ich schon ein bisschen traurig von Gira dass sie eine Funktion haben, die man nicht verwenden kann.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenImho kann Gira Zwangsstellung nicht richtig, wissen sie aber erst seit ein paar Jahren.
Gruß Florian
Kennt niemand eine Möglichkeit den Wert 000 mittels X1 auf die GA von der Zwangsstellung zu bringen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Imho kann Gira Zwangsstellung nicht richtig, wissen sie aber erst seit ein paar Jahren.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, also ich habe es jetzt nochmal getestet und ich schaffe es nicht der GA welche am Aktor Ausgang auf die Zwangsstellung verbunden ist den Wert 000 zuzuweisen. Der Wert für die Zwangsstellung ist ein 2-bit Wert. Wenn ich eine 0 darauf sende wird es eine 002 und wenn ich eine 1 darauf sende wird es eine 003. Benötigen würde ich den Wert 000 und 002, aber ich weiss nicht wie ich das machen kann. Die Werte generiere ich über eine Logik am X1.
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau so heißt er, danke knxPaul!Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenDie Gira Bestell-Nr. 2161 00 heißt Jalousieaktor 8fach 230 V AC / 12-48 V DC mit Handbetätigung
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Gira Bestell-Nr. 2161 00 heißt Jalousieaktor 8fach 230 V AC / 12-48 V DC mit Handbetätigung
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteSo finde ich den nicht in der ETS. Gib bitte mal konkrete Angaben.Zitat von heinzi00 Beitrag anzeigenEs ist ein Gira Jalousieaktor 8fach 230V / 4fach 12-48VDC Hand REG.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es ist ein Gira Jalousieaktor 8fach 230V / 4fach 12-48VDC Hand REG.Zitat von Puppenstubenelektriker Beitrag anzeigenHallo,
welcher Gira Aktor ist es genau? Theoretisch könntest du ja ne Logik erstellen Wenn Tür offen per Oszillator Auf Befehle periodisch auf den Aktor zu senden.
Naja ich will halt nicht den Bus ständig mit einen AUF Befehl quälen.
Die sauberste Lösung wäre halt dein Ausgang zu sperren. Über die Logiken die die Raffs steuern mach ich mir weniger sorgen, aber die manuelle Bedienung ist das Problem da ich nicht nur über die Schalter bediene sondern auch über eine Visu.
So eine ähnliche Logik habe ich im Augenblick am Laufen, welche wenn das Raffstore auf 100% unten ist und die Tür offen ist bekommt es einen AUF Befehl. Aber mit eine Sperre würde ich halt alle Fliegen mit einer Klappe schlagen.Zitat von Puppenstubenelektriker Beitrag anzeigendazu noch ne Logik Tür zu und andere Raffstore unten dann Ab Befehl auf Aktor bzw Position Höhe einer Referenzraffstore senden.
Ich hoffe dass ich am Wochenende mal dazukomme zu überprüfen ob die richtigen Werte übermittelt werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteOder halt das Bedienelement sperren
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortetedazu noch ne Logik Tür zu und andere Raffstore unten dann Ab Befehl auf Aktor bzw Position Höhe einer Referenzraffstore senden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteHallo,
welcher Gira Aktor ist es genau? Theoretisch könntest du ja ne Logik erstellen Wenn Tür offen per Oszillator Auf Befehle periodisch auf den Aktor zu senden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry Micha - Bus- und Gruppenmonitor - da bin ich öfter etwas unpräzise und irgendwie schreibt sich Bus schneller
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke euch beiden, so habe ich diese Diagnose Tool eh schon öfters verwendet, wollte nur auf Nummer sicher gehen dass ich in diesen Fall nicht noch irgendetwas anderes machen muss.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und wenn man dafür auch noch den Gruppenmonitor nimmt, ist die Chance größer, das es mit jeder Schnittstelle funktioniert. (Basiswissen)
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: