Ok die 2 min Kanäle fahren halt ständig hoch/runter weil denen regelmäßig die Meldung von der Wetterstation fehlt.
Die anderen Kanäle sollten dann aber ganz entspannt bleiben.
Das aber nur ein Kanal mit dem 5 zu 15 Minuten Schluckaufbekommt ist aber schon eigenartig.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT JAL8 Windalarm Überwachung löst sporadisch aus, obwohl no_alarm gesendet wird
Einklappen
X
-
Die IP Schnittstelle sitzt auf der Hauptlinie 1.0 und nicht auf der Linie mit dem Aktor, der sitzt auf 1.1.
Gemessen habe ich die Spannungen nicht. Ich habe für die 1.0 eine MDT STC 640.01, da hängen aktuell ca. 5 Aktoren dran, für die Innenline eine MDT STC0960.01 mit ca. 60 Teilnehmern und für die Außenline 1.2 eine MDT STV 0640.02 mit Wetterstation und Regensensor.
Die STC 640 und die STC 960 melden beide 29,8 bzw. 30,0 Volt. Die STV gibt keine Werte aus aber die Wetterstation hatte ich erst vorgestern in Betrieb genommen, da waren 29,9 oder 30V die oben angekommen sind.
Ich werde heute Nacht mal den Busmonitor mitlaufen lassen und morgen früh schauen was passiert ist. Dann sehen wir weiter. Aktueller Stand ist:
Der JAL2 befindet sich in der Linie hinter dem JAL8.
JAL8:
- Kanal A: Überwachung 15min
- Kanal C: Überwachung 2min
- Kanal D: Überwachung 15min (Der Kanal mit dem alles gestartet hat)
JAL2:
- Kanal A: Überwachung 2min
- Kanal B: Überwachung 15min
Was ich bisher festgestellt habe:
- Der Kanal C des JAL2 und der Kanal B des JAL8 mit Überwachungszeit 2 min, reagiert auf jedes Telegramm. Er wechselt 2min nach dem letzten No_Alarm Telegramm in den Windalarm und direkt nach dem nächsten No_Alarm Telegramm aus dem Alarmmodus raus
Einen Kommentar schreiben:
-
Auf welcher Linie sitzt denn die IP-Schnittstelle mit den Tunneln?Zitat von Amenophis Beitrag anzeigenIch will aber wissen, ob es wirklich verlorene Telegramme gibt oder ob der Aktor ein Problem hat.
Wenn die auf der Linie mit dem Aktor sitzt, dann sollte gemäß der logs immer ein Telegramm der Wetterstation angekommen sein.
Du hast Busspannung gemessen an 2 Linien oder an allen drei Linien?
Einen Kommentar schreiben:
-
Was soll das Geschwurfel? Eine GA ist Teil eines Telegrammes, die kann weder selbst lesen noch selbst schreiben?Zitat von Puppenstubenelektriker Beitrag anzeigenNa sendet 4/1/1 nur oder kann die gelesen werden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es könnte insofern helfen, da mehr Telegramme heißen, dass mehr Verlust ertragen wird. Ich will aber wissen, ob es wirklich verlorene Telegramme gibt oder ob der Aktor ein Problem hat. Das heißt nicht die Symptome bekämpfen sondern den Fehler finden.Zitat von Puppenstubenelektriker Beitrag anzeigenHatte ne Baustelle mit Jalousie Windalarm Überwachung fix 10 min... die 5 min vom Eingang haben nicht gefunzt, Windalarm auf 2 min zyklisch, nie wieder Probleme.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Hochschaukeln würde meiner Meinung nach der Logik der Überwachung widersprechen. Der Timer müsste ja bei jedem No_Alarm von neuem beginnen und damit ist es egal ob nach 4,95min oder 5,05min das Signal kommt bei einer Überwachung von 15 min.Zitat von Puppenstubenelektriker Beitrag anzeigenAusprobieren , danach berichten.... die 2 mal gesendet und evtl nicht empfangen machen mich kirre. wenn die WS z.B. nur aller 4,95 min sendet könnte sich da was hochschaukeln...
Das werde ich auch noch machen. Gerade habe versuche ich folgendes:Zitat von concept Beitrag anzeigenich würde mal den tip von hjk befolgen und die überwachungszeit ausschalten. und dann je nach ergebnis weiter suchen...
1. Weiteren Kanal des gleichen Aktor in der GA mit 2 min Überwachungszeit => Will wissen, ob bei jedem NO_Alarm der Alarm deaktiviert wird
2. Weiteren Kanal des gleichen Aktor in der GA mit 15min Überwachungszeit => Will wissen, ob der sich verhält, wie der Kanal des Raffstore, der nicht richtig läuft
3. Ein Kanal eines JAL2, der in der Linie direkt hinter dem JAL8 hängt mit Überwachungszeit von 15min => Will wissen, wie der sich verhält
Dann könnte ich noch das von hjk einbauen mit einem ohne Überwachungszeit und mal sehen, was da bei raus kommt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteHatte ne Baustelle mit Jalousie Windalarm Überwachung fix 10 min... die 5 min vom Eingang haben nicht gefunzt, Windalarm auf 2 min zyklisch, nie wieder Probleme.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenEr hat 15Minuten Überwachung, und sendet aller 5 Minuten... Was sollen dann die 4 Minuten bringen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Erklär mir das mal.. Aller 4.95 Minuten wird der Watchdog im Aktor zurückgesetzt, und er beginnt die 15 Minuten erneut runterzuzählen. Was soll da im Normalfall passieren? Es würde auch nichts passieren, wenn aller 14,99 Minuten ein Telegramm eintrifft. Es darf nur keins verloren gehen.Zitat von Puppenstubenelektriker Beitrag anzeigenwenn die WS z.B. nur aller 4,95 min sendet könnte sich da was hochschaukeln...
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigenDie Überwachungszeit kann man auch versuchsweise ganz abschalten. Wenn dann keine Auslösung kommt, liegtces schonmal nicht an der niedrigen Schwelle.
ich würde mal den tip von hjk befolgen und die überwachungszeit ausschalten. und dann je nach ergebnis weiter suchen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteAusprobieren , danach berichten.... die 2 mal gesendet und evtl nicht empfangen machen mich kirre. wenn die WS z.B. nur aller 4,95 min sendet könnte sich da was hochschaukeln...
Einen Kommentar schreiben:
-
Er hat 15Minuten Überwachung, und sendet aller 5 Minuten... Was sollen dann die 4 Minuten bringen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ganz ehrlich, das kann doch nicht die Lösung sein. Bei 15 Min MUSS rein rechnerisch mindestens zwei mal ein Telegramm ankommen bevor er in Alarm Modus geht. Im besten Fall sogar drei Telegramme. Die Telegramme werden ja auch gesendet und sind auf dem BUS ersichtlich. Das Problem liegt entweder beim Aktor, dass er sie nicht verarbeitet oder, dass sie den Weg bis zum Aktor nicht schaffen. Das würde mich wundern, da bisher ALLE Telegramme beim Aktor angekommen sind und es nie Probleme gab.Zitat von Puppenstubenelektriker Beitrag anzeigenSetz zyklisch senden auf 4 min und das Problem dürfte behoben sein, ansonsten halt öfter... hat lange gedauert eh es bei mir Klick gemacht hat... im KNX sind 5 min nicht unbedingt 5min....
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteSetz zyklisch senden auf 4 min und das Problem dürfte behoben sein, ansonsten halt öfter... hat lange gedauert eh es bei mir Klick gemacht hat... im KNX sind 5 min nicht unbedingt 5min....
Einen Kommentar schreiben:
-
Kannst ja mal eine zu kurze Zeit einstellen, z.B. 2 Minuten, um zu sehen ob Änderungen in der ETS überhaupt einen Effekt haben.Zitat von Amenophis Beitrag anzeigenDas war auch mein Gedanke. Und es scheint auch nur der Kanal C am JAL-0810.02 zu sein.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das war auch mein Gedanke. Und es scheint auch nur der Kanal C am JAL-0810.02 zu sein. Ich werde jetzt mal einen weiteren Kanal einstellen und auch auf die GA setzen. Mal sehen, ob die auch irgendwann auslöst oder ruhig bleibt.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenOder das ist ein Bug und der vermeintlich eingestellte Überwachungszeitraum in der Aktor-Applikation wird nicht richtig übernommen.
Also nur nochmal zur Sicherheit für alle:
Es wird zu KEINEM ZEITPUNKT der Windalarm faktisch ausgelöst. Der JAL fällt von alleine in den Alarm Modus, weil er aus unbekannten Gründen manchmal nicht mitbekommt, dass der nach 5 min der No_Alarm Wert eingetroffen ist.
Die 5 min senden und 15 min Überwachung hatte ich aus eurem How To genommen. Das heißt aber auch, dass mindestens zweimal hintereinander die Telegramme nicht angekommen sind. Warum das so sein sollte weiß ich nicht und ich weiß auch nicht, wie ich das herausfinden kann.Zitat von hjk Beitrag anzeigenWenn kein Windalarm mit 1 gesendet wird und er trotzdem in Windalarm geht, kommen die Telegramme nicht an.
Die Überwachungszeit kann man auch versuchsweise ganz abschalten. Wenn dann keine Auslösung kommt, liegtces schonmal nicht an der niedrigen Schwelle.
15min sind auch recht kurz, meist nimmt man min 30 min.
Ich werde mal folgendes machen. Testweise werde ich noch einen zweiten Kanal der JAL in die GA stecken und schauen, ob der auch in den Windalarm wechselt. Dann werde ich auch mal von noch einem anderen JAL einen in die GA stecken und schauen, ob da einer in den Windalarm wechselt.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: