    T_Connect / DeviceDescriptionRead (S=0) / T_ACK (S=0) / T_Disconnect

    Hi KNX Forum,

    ich sehe in 20 Sekunden Abstand die im Betreff genannten Meldungen auf dem Bus "T_Connect / DeviceDescriptionRead (S=0) / T_ACK (S=0) / T_Disconnect"


    knx.png

    Was könnte das sein ?
    1.0.1 = MDT IP Router
    1.0.2 = MDT Netzteil

    #2
    Das "MDT-Netzteil" ist wahrscheinlich kein "STV-xxx", sondern ein STC-xxx oder STR-xxx, ja? Dann siehst du die die "Geräteüberwachung" in Aktion, die prüft zyklisch, ob sich ein Gerät auf der Linie noch meldet.

    Kommentar


      #3
      So wars, vielen Dank