    Klemmen für LED 24V

    Hallo,
    ich habe 3x1,5 Kabel für LED-Streifen (eine Farbe).
    Welches Terminal soll ich Verteilungen verwenden? Ich habe Phoenix-Terminals.
    Soll ich PTI L / L verwenden und das PE-Kabel frei lassen? Oder sollte ich PTI PE / L / L verwenden? Aber falls ich sie nicht auf die Schiene bringen kann, die tatsächlich geerdet ist?

    #2
    Den PE am Leitungsende nach hinten biegen und isolieren ;m(Schrumpfschlauch) und Mehrstock Durchgangsklemmen nehmen. Für die gemeinsame Ader gerne auch eine Sicherungsreihenklemme gegen den doppelten Fehler.

    Kommentar


      #3
      led versorgung sollte selv sein, da ist es nicht zulässig, die pe-ader zu erden.

      einfach abschneiden oder nach hinten biegen, wie oben schon gesagt.
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #4
        Danke!

        Kommentar


          #5
          Zitat von concept Beitrag anzeigen
          da ist es nicht zulässig, die pe-ader zu erden
          Immer noch *Hust*

          https://www.elektro.net/praxisproble...iteranschluss/

          Für mich wäre es Falsch, ein PE nicht in der Verteilung aufzulegen. Er muss im SKIII Gerät mit einer Basisisolierung versehen werden.
          In Kabel selbst besteht die Basisisolierung gegen Erde.
          Zuletzt geändert von larsrosen; 24.05.2021, 07:42.
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
          http://www.knx-haus.com