Gemeinsamer Schaltaktor für 2 Garagentor-Antriebe
Einklappen
X
-
Von Datec gibt es einen 4fach UP mit getrennten L-Anschlüssen. Guck dir doch die Applikation mal an....Zitat von Stuhlbein Beitrag anzeigenDie Alternative wäre, wenn es einen UP Aktor mit 2 getrennten potentialfreien Schaltkanälen gäbe... kennt jemand vielleicht einen? Der muss allerdings Schaltimpulse von 0.5 Sek geben können.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hm. Magst du mir das bitte etwas ausführlicher erklären (bin IT'ler und zwar handwerklich durchaus begabt, aber kein Elektriker)Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenDann setzt doch zwei Finder Koppelrelais dahinter. Dann ist es getrennt und du kannst den Aktor so belassen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann setzt doch zwei Finder Koppelrelais dahinter. Dann ist es getrennt und du kannst den Aktor so belassen.Zitat von Stuhlbein Beitrag anzeigenDie Alternative wäre, wenn es einen UP Aktor mit 2 getrennten potentialfreien Schaltkanälen gäbe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das schwante mir auch, darum habe ich hier mal gefragt. Problem ist, ich bräuchte dann noch einen weiteren Aktor.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenPotentiale von verschiedenen Geräten mal einfach so verbinden, wird zwar funktionieren, ist aber nie eine gute Idee.
Die Alternative wäre, wenn es einen UP Aktor mit 2 getrennten potentialfreien Schaltkanälen gäbe... kennt jemand vielleicht einen? Der muss allerdings Schaltimpulse von 0.5 Sek geben können.
Einen Kommentar schreiben:
-
Potentiale von verschiedenen Geräten mal einfach so verbinden, wird zwar funktionieren, ist aber nie eine gute Idee.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe mit dem Multimeter an jedem Antrieb die beiden Kontakte für den Taster gemessen: an dem einen liegen 24V Gleichstrom an, an dem anderen Antrieb 12V Gleichstrom.Zitat von concept Beitrag anzeigenund bist du sicher, dass du externe 12 & 24V brauchst? ist doch meist nur ein potentialfreier kontakt, der benötigt wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
das kann gehen (wenn beide geräte eine isolierte hilfsspeisung haben). aber da man an solche infos ohnehin schwer herankommt, würde ich persönlich das trennen.
und bist du sicher, dass du externe 12 & 24V brauchst? ist doch meist nur ein potentialfreier kontakt, der benötigt wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gemeinsamer Schaltaktor für 2 Garagentor-Antriebe
Bitte nicht schlagen, und ich danke für konstruktive Antworten
Gibt das ein elektrisches Problem bzw zerstöre ich die Antriebssteuerungen, wenn ich meine beiden Garagentor-Antriebe mit einem gemeinsamen Schaltaktor (AKK-02UP.03) per Impuls-Kontakt steuern will? Der UP-Aktor hat einen gemeinsamen Nullleiter für beide Schaltkanäle. Die beiden Motoren sind schutzisoliert und haben jeweils zwei Kontakte für den Anschluß eines Tasters zur kabelgebundenen Tor-Steuerung (Impuls für Auf-Stop-Zu-Stop-Auf-...) an dem einen liegt 24V Gleichspannung an, an dem anderen sind es 12 Volt.
Die Frage ist also, kann ich den Minuspol der beiden Antriebe auf einen gemeinsamen Kontakt legen oder muss ich zwingend zwei getrennte, potentialfreie Aktoren einsetzen (was blöd wäre, müsste ich dann noch kaufen).
Meine Skizze soll das verdeutlichen:
Garagenantrieb Taster Gemeinsamer Nullleiter.jpegStichworte: -