Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Jalousieaktor 2 pro Kanal

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • livingpure
    antwortet
    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
    Naja, wie billig und klein muss denn dann der Aktor sein?
    In meinem alten Haus waren BJ verbaut, die liegen eher bei 80€ laut Elektriker. Klar, gibt günstigere. Aber wieso so eine Bastelei, wenn die Kabel sogar existieren und ein Aktor auch nicht besonders teuer ist? Wenn es das Trennrelais werden soll, würde ich aber eines ohne separate Phase nehmen, dann könnte die Fahrzeitmessung sogar funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Fertige Trennrelais sind relativ teuer und groß.
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Ein Aktorausgang ist eher günstiger als ein Trennrelais.
    Naja, wie billig und klein muss denn dann der Aktor sein?
    Wenn ich billige Trennrelais von Ebay oder Jalousiescout nehme, komme ich nur auf 10€. Etwas teurer bei Amazon geht es bis 15€. Und platzmäßig passen sie in eine UP-Dose. Ein REG-Gerät kommt dann auf ca. 30€ und hat 2TE...

    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Ich würde wohl einfach 2 normale 230V~ Relais mit je zwei Wechslern verwenden.
    Ist bei gleicher Größe etwas günstiger als das Fertiggerät, sollte halt richtig angeschlossen werden (Verriegelung).


    Die Einschränkungen bezüglich automatischer Laufzeitmessung und nicht getrennt steuern können, muss man dann halt in Kauf nehmen. Die Laufzeitmessung würde ich als absolut verschmerzbar definieren, aber das "nicht getrennt steuern" kannst du nur selbst entscheiden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Zitat von 0utf1t Beitrag anzeigen
    Danke für deine Antwort. Ich habe alle Kabel. Motoren im zweiten Stock sind 9, aber Aktoren für 8 Kanäle. Im Flur habe ich 2 kleine Fenster, gleiche Höhe. Ich dachte, ich kann es vielleicht an denselben Kanal anhängen. Es empfiehlt sich also besser einen zweiten Aktuator zu kaufen? Es ist eher das Platzproblem bei der Verteilung im zweiten Stock. ABB JRA/S X.230.5.1, kleiner ist für 2 Kanäle, aber es ist 4TE. Es ist möglich, es zu installieren, aber der Platz ist sehr gering.
    Nimm einen 2-fach Jalousieaktor zB MDT 2-Jal. 0210.02 der hat 2 TE, soviel Platz wirst wohl im Verteiler finden...
    Das spart Zeit und evtl. später Ärger...

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Ja, ein Aktor ist die bessere Lösung. Die Rollläden können getrennt fahren und das Trennrelais ist auch vergleichsweise teuer. Eventuell wäre ein Universalaktor eine Option?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Welche Motoren verwendest du denn? Elektronische können idr. parallel geschaltet werden. Elektrische nur mit Trennrelais. Fertige Trennrelais sind relativ teuer und groß. Ich würde wohl einfach 2 normale 230V~ Relais mit je zwei Wechslern verwenden. Kosten zusammen unter 20€ und sind kompakt im Schaltschrank.

    Dafür einen eigenen Aktor, würde ich nicht verwenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 0utf1t
    antwortet
    Danke für deine Antwort. Ich habe alle Kabel. Motoren im zweiten Stock sind 9, aber Aktoren für 8 Kanäle. Im Flur habe ich 2 kleine Fenster, gleiche Höhe. Ich dachte, ich kann es vielleicht an denselben Kanal anhängen. Es empfiehlt sich also besser einen zweiten Aktuator zu kaufen? Es ist eher das Platzproblem bei der Verteilung im zweiten Stock. ABB JRA/S X.230.5.1, kleiner ist für 2 Kanäle, aber es ist 4TE. Es ist möglich, es zu installieren, aber der Platz ist sehr gering.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MartinERK86
    antwortet
    Aus der Erfahrung heraus kann ich dir sagen, nimm lieber Pro Rollladen einen Aktorausgang. Ich hoffe nicht das es daran scheitert bei dir. Ansonsten gibt es die ja auch falls du KNX am Rollladen hast auch als Unterputz Variante.

    Falls das für dich trotzdem ein Problem ist, mach es wie meine Vorredner gesagt haben mit Trennrelais.

    Ein Neuer Rollladenmotor oder sogar ein komplett neuer Rollladenaktor ist da definitiv teurer

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Es gibt ganz vereinzelt Rohrmotoren, die auch ohne Trennrelais zusammen angeschlossen werden dürfen, ist aber eine seltene Ausnahme.

    Fehlt dir das Kabel? Ein Aktorausgang ist eher günstiger als ein Trennrelais. Falls am Trennrelais kein Weg vorbei führt: es gibt auch Trennrelais ohne L-Speisung, so dass der Aktor den Strom messen kann und die Fahrzeitmessung funktionieren könnte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Mit Trennrelais kann man sowas versuchen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 0utf1t
    hat ein Thema erstellt Jalousieaktor 2 pro Kanal.

    Jalousieaktor 2 pro Kanal

    Hallo, ist es möglich zwei Rollos von einem Kanal aus zu betreiben? Sie wären gleich lang. Jalousieaktor ABB JRA/S 8.230.5.1
Lädt...
X