    Hi zusammen,
    Ich hätte noch eine Anmerkung zu machen, nachdem ich über der Hälfte neu programmiert habe. Das mit dem Applikationsprogramm funktioniert, allerdings findet er nicht immer das richtige bzw. ladet die Applikation drauf obwohl es statt einem Schaltaktor 2f ein Tastsensor 2f ist. Wenn das Projekt 1:1 stimmt, ist es ein Easy Going, wenn aber danach noch etwas geändert wurde wird es schwerer.
    Ich möchte mich nochmal bei euch allen bedanken für eure Hilfe ;-).

    Einen Kommentar schreiben:


  • EagleEye0183
    antwortet
    Hi zusammen,
    also so kaputt das man nicht mehr drauf zu greifen kann, auch über einen anderen PC nicht.
    Das mit dem Applikationsprogramm funktioniert, allerdings ist es dennoch sehr mühsam weil auch die Einstellungen teils veraltet sind von dem Backup was ich mal gemacht hatte.
    Ein Tipp an alle, speichert noch heute euer Projekt 😁.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hennessy
    antwortet
    Zitat von EagleEye0183 Beitrag anzeigen
    Am alten Rechner ist mir die Festplatte kaputt gegangen.
    Kaputt, kaputt oder könnte man noch versuchen, Daten zu extrahieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Kannst einfach mit der Applikation losprogrammieren, die ETS versucht es einfach mit der PA im Projekt und wenn es trifft und passt dann setzt sie sich auch den Haken bei der PA.

    ja, das funktioniert.

    aber ausser der applikation werden halt auch die ko-verknüfungen übertragen. also wenn das projekt älter ist, bringst du deine geräte auf diesen früheren zustand!

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von EagleEye0183 Beitrag anzeigen
    Eine Firma hat hier eine Monopol Stellung oder was ist wenn eine Firma pleite geht und eine andere es übernehmen möchte
    Ein Problem, das im Grunde keines ist - Kunde bekommt stets den aktuellen Projektexport u. selber hat man noch ein Backup, falls Kunde verschlampt.
    Manche haben dafür in der HV extra ein Speichermodul zur Ablage.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EagleEye0183
    antwortet
    Das ist richtig, da gib ich dir auch recht, hätte es mehr sichern sollen.
    Denke hier aber auch an Kunden. Eine Firma hat hier eine Monopol Stellung oder was ist wenn eine Firma pleite geht und eine andere es übernehmen möchte 😉. Aber das soll ja hier nicht die Diskussion sein 😉

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Schön vlt. aber es ist im Grunde die Nachlässigkeit des Projektanten, wenn er seine Dateien nicht regelmässig sichert - das passiert idR aber nur 1x

    Einen Kommentar schreiben:


  • EagleEye0183
    antwortet
    Hi,
    sry für die späte Antwort.
    Danke für deine Info, das werde ich mal die nächsten Tage ausprobieren. Ansonsten muss ich wie GLT es meinte "in den sauren Apfel beißen". Denk hier die KNX Software meiner Meinung nach noch ein wenig Nachholbedarf. Hier wäre es schön wenn man ein Projekt auch über ETS auslesen kann...
    Grüße und einen schönen Sonntag euch allen

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Solange die PA in der ETS mit denen in den Geräten übereinstimmen (was man ja mit einem Linienscan schonmal vom Gerätetyp her prüfen lassen kann). Kannst einfach mit der Applikation losprogrammieren, die ETS versucht es einfach mit der PA im Projekt und wenn es trifft und passt dann setzt sie sich auch den Haken bei der PA.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EagleEye0183
    antwortet
    Hi Waldemar,
    danke für deine Antwort, das werde ich mal testen.
    Die GA bekomme Ich aus dem eibport raus, das ist kein Problem. Was mir wichtig wäre nicht nochmal bei allen den Programmier Knopf drücken zu müssen, da ich UP Schaltaktoren verbaut habe und davor teilweise leuchten. Und die Einstellungen an den Geräten, da ich da teilweisen schon eine Ewigkeit dran war.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Du kannst immer über Programmieren->Applikationsprogramm ein Gerät programmieren, ohne den Prog Knopf zu drücken. Vorausgesetzt ein Gerät mit der passenden PA ist vorhanden.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • EagleEye0183
    antwortet
    Ja, ich hab das Programm auch schon mehrmals durch geschaut, aber finde leider auch nichts was mir da weiter hilft, aber vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee?!

    Ich danke dir aber für deine Bemühungen ;-).

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von EagleEye0183 Beitrag anzeigen
    Manche Geräte sind Programmiert und alle Haken grün, aber andere halt gar nicht, aber sind programmiert.
    Um einen konsistenten Zustand Projekt <-> Anlage zu erreichen, wirst Du wohl in den sauren Apfel beissen müssen u. diejenigen Geräte neu laden müssen, die in der ETS jetzt quasi nicht programmiert sind - aber aufpassen, da deine Projektdatei "älter" u. evtl. gar nicht stimmig ist.

    Vlt. gibt es eine ETS-App, die da helfen könnte - weiß ich aber nicht, da ich diesen Trend im Grunde verabscheue - sollen mehr für die pro verlangen, anstatt App hier u. App da.

    Für die ETS3 konnte man sich da leicht Abhilfe schaffen, indem man die Flags selber gesetzt hat (wenn man wusste, was man da tut) - für die 5er hab ich da leider noch nichts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EagleEye0183
    antwortet
    Hi,
    danke für deiune schnelle Antwort ;-).

    Ja, das wollte ich als nächstes Fragen. Am alten Rechner ist mir die Festplatte kaputt gegangen. Ich habe eine ältere .knxproj File und aus dem EibPort eine aktuelle .esf Datei.

    Manche Geräte sind Programmiert und alle Haken grün, aber andere halt gar nicht, aber sind programmiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Du hast das Projekt exportiert u. wieder importiert?
    Wie sehen die Zustandflags aus?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...