Eigentlich geht es nur um die Bedienung von RTR für Heizen und Kühlen, rechnen sollen die Geräte selber.
Gruß
Florian
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira X1 und Zennio Klic DD v3
Einklappen
X
-
Thx! Da fange ich dann mal mit an! Ich dachte es gibt vielleicht auch einen LBS für Klimageräte.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
das ist ein LBS zum Instanziieren auf einem Logikblatt. X1-Funktionen nennen wir oft Kachel, was die Darstellung in der APP bezeichnet.Zitat von tom9865 Beitrag anzeigenich finde nur den PI Regler Heizen / Kühlen
Das wird tatsächlich "etwas zu kompliziert".Zitat von tom9865 Beitrag anzeigenIch möchte eigentlich gerne die Klimageräte und die Fußbodenheizung über die selbe Sollwertverschiebung der MDT Glastaster steuern.
Für den Anfang würde ich nochmals bei den Visu-Elementen nach den X1-Funktionen "Klimaanlage" und "Heizen und Kühlen" suchen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich arbeite mit dem aktuellen GPA 4.8 - und wie gesagt finde ich keine Funktion "Klimaanlage" - ich finde nur den PI Regler Heizen / Kühlen. Aber ich denke mein Vorhaben ist eh etwas zu kompliziert
Ich möchte eigentlich gerne die Klimageräte und die Fußbodenheizung über die sekbe Sollwertverschiebung der MDT Glastaster steuern. Bin noch immer am grübeln wie das gehen könnte...
Aber ein Modul für die Klimasteuerung wäre schonmal ein Anfang.
Gruß, Tom
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, leider ist das technisch unmöglich, weil die X1-Funktion auch in den (Handy-)APPS implementiert sein muss.Zitat von tom9865 Beitrag anzeigengibt es dazu einen Download?
stimmt - um gezielt per APP eine Lüfterstufe einzustellen braucht es die X1 Funktion "Klimaanlage" (bei mir im GPA 4.2).Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenFunktion Klimasteuerung, Du willst ja auch Lamellen und Lüfter ansteuern
Um welche Version des GPA geht es?
Einen Kommentar schreiben:
-
Jetzt habe ich mehrfach die ganze X1 Bausteinliste durch... Ich finde nur Heizen/Kühlen. Ist es der? oder gibt es dazu einen Download?
Gruß & Dank,
Tom
Einen Kommentar schreiben:
-
Funktion Klimasteuerung, Du willst ja auch Lamellen und Lüfter ansteuernZitat von tom9865 Beitrag anzeigenWelchen Baustein hast Du denn beim X1 benutzt?
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe damals die Gira X1 Funktion "Heizen und Kühlen" erwartet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hey, ich bin gerade an der selben Thematik dran. Welchen Baustein hast Du denn beim X1 benutzt?
Gruß,
Tom
Einen Kommentar schreiben:
-
-
ja, die Ist-Temperatur ist um ein Feld in der Tabelle verrutscht - muss bei Status stehen, vielen Dank
Einen Kommentar schreiben:
-
Im X1 hat jeder Datenpunkt mehrere Felder, in die GAs eingetragen werden können. Hier schlage ich vor:Mit dem Wissen sollten auch die Fehlermeldungen und weitere zu verknüpfen seinX1 Datenpunkt GA Senden GA Status Ist-Temperatur GA vom RaumfühlerGA vom Raumfühler Soll-Temperatur 1/7/13 1/7/20 Ein/Aus 1/7/3 1/7/8 Betriebsmodus 1/7/30 1/7/40 Zuletzt geändert von knxPaul; 17.06.2021, 09:12.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Gira X1 und Zennio Klic DD v3
Hallo zusammen,
Ich will die Klimaanlage von Daikin über Zennio Klic DD v3 zu steuern
Hat jemand Erfahrung damit?
Die Datenpunkte, die Gira x1 braucht, habe ich beigefügt.
Anbei findet Ihr auch die Kommunikationsobjekte von Zennio.
Kann jemand mir helfen den Gira X1 mit dem Zennio zu verknüpfen?
Vielen Dank!
Marek aus Barcelona
Stichworte: -