Ein Torantrieb braucht aber auch keine 16A. Handelt es sich um ein Schiebe- oder ein Drehtor? Schiebetorantriebe sind ab und an noch mit Drehstromantrieb.
Einen Kommentar schreiben:
-
Luftlinie und dann aber Leitungslänge gleich mehr und je Verlegeart ist man bei B16A LS schon sehr grenzwertig.Zitat von Robmantuto Beitrag anzeigenaber es sind gerade mal 18-20m. Sollte da nicht 1,5mm² doch nicht ausreichen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, das mit den 230V und 24V in einer Leitung, das verstehe ich. Ich schätze, um dem Spannungsabfall vorzubeugen, wäre 2,5mm³ besser, aber es sind gerade mal 18-20m. Sollte da nicht 1,5mm² doch nicht ausreichen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Kommt auf die Länge und der Sicherung im Verteiler an.Zitat von Robmantuto Beitrag anzeigenDoch eher mit 2,5mm².
Kommt auf den Summer an und wie der Toröffner funktioniert. Wenn der Summer 230V hat oder das Netzteil/Trafo vorOrt ist dann geht das auch in der einen Leitung. Ansonsten 230V und 24V in einer Leitung gehen nicht.Zitat von Robmantuto Beitrag anzeigenJetzt fehlt mir ein, ich brauche noch eine für meine Summer, um die Tür am Zaun zu öffnen. Brauche ich da eine extra Leitung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Einfach vom Gefühl her, dass die beiden sich irgendwie stören.Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
Wie kommst du darauf? Das geht problemlos, du darfst nur den Mantel der KNX Leitung nicht entfernen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie kommst du darauf? Das geht problemlos, du darfst nur den Mantel der KNX Leitung nicht entfernen.Zitat von Robmantuto Beitrag anzeigenUnd ich dachte, KNX und normale Stromleitung sollte man nicht zusammenlegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sieht gut aus, nur, dass es bei mir aus dem Boden kommt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja warum denn nicht?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenSowas akzeptieren EVU heutzutage noch als Hausanschluss?
Wurde bei mir wie im Bild von den Stadtwerken so ausgeführt. Rohr liegt bis an die Grundstücksgrenze.
Ich hab noch ein drittes 100er rohr das dann in einem wartungsschacht mit 3 Abgängen endet.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie sieht denn so eine Leitung aus? Und ich dachte, KNX und normale Stromleitung sollte man nicht zusammenlegen. Die 1,5 Leitung soll eigentlich fürs Öffnen des Tors sein. Doch eher mit 2,5mm². Jetzt fehlt mir ein, ich brauche noch eine für meine Summer, um die Tür am Zaun zu öffnen. Brauche ich da eine extra Leitung?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenKNX dürfe auch mit ins 3-Rohr. Wobei ein 5x1,5 als Kabel und ein KNX als Kabel dicker sind als beides in Form einer Leitung. Und 1,5mm² genügen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Sowas akzeptieren EVU heutzutage noch als Hausanschluss?Zitat von Robmantuto Beitrag anzeigenDas 110er KG-Rohr besteht bereits, also muss ich nehmen, was ich kriege.
Folgendermaßen habe ich mir das gedacht. Neben meinem Erdkabel 5x25mm
KNX dürfe auch mit ins 3-Rohr. Wobei ein 5x1,5 als Kabel und ein KNX als Kabel dicker sind als beides in Form einer Leitung. Und 1,5mm² genügen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das 110er KG-Rohr besteht bereits, also muss ich nehmen, was ich kriege.
Folgendermaßen habe ich mir das gedacht. Neben meinem Erdkabel 5x25mm werde ich drei Leerrohre 25 mm reinlegen
1. Rohr: 2xCat
2. Rohr: 4DA mit KNX
3. Rohr: 5x1,5 zusammen.
Ist das ok?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wennst 32Rohre für den Aussenbereich planst… läuft irgendwas falsch. Dann wäre Außenverteiler sinnvoller.
Einen Kommentar schreiben:
-
Solange er das Rohr von außen mit sowas dicht macht.
https://wittko.eu/product-150-mm-mau...-rohre-3-32-mm
Sollte das kein Problem sein.
Würde ich heutzutage auch machen.
Dann einfach 7 einzelne am besten gleich 32 Rohre von außen nach innen ins KG Rohr einziehen und fertig. Sollte dicke reichen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht sollten sich die Herrschaften mal Gedanken über den Überspannungsschutz machen. KG Rohr ist für Sch... da, Kabuflex ist doch die bessere Wahl. Ich würde dann auch noch 230V und Kleinspannung trennen. Netzwerk- und sonstige Leitungen als Erdkabel.