Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Topologie

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von Marv013 Beitrag anzeigen
    Kannst du mir dazu mal einen Links sende wo dieses steht im KNX Handbuch?
    Danke dir!
    Ne, sorry, da müsste ich genauso suchen wie du
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #17
      Ich werde jetzt eine Linie Innen und eine Linie Außen machen, da meine Aktoren alle auf TP256 laufen und ich somit meine ca. 50 Einheiten auf einer Linie fahren kann und diese auch noch erweitern kann oder?

      Die Wetterstation dann auf die Außenlinie.

      Dementsprechend benötige ich ja nicht Hauptlinie 1.0 / Linie 1.1 Innen / Linie 1.2 Außen sondern nur das aber ohne Hauptlinie richtig?

      Kommentar


        #18
        Eine Hauptlinie brauchst du schon, aber die Hauptlinie kann deine Innenlinie sein.

        Kommentar


          #19
          einfach 1.0.x Innenlinie und 1.y.z Außenlinie
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar


            #20
            Ich würde auch eine 960mA SV für die Innenlinie nehmen, wenn du ein paar Glastaster hast, die zählen wie 2 Geräte.

            Kommentar


              #21
              Ok vielen Dank euch 👍