Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Beschattung startet zu früh Lux Werte richtig

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Beschattung startet zu früh Lux Werte richtig


    Hallo, ich habe eine MDT Wetterstation und 2 MDT Jalousieaktoren. Dort habe ich die Ko alle mit einander verbunden und die Verschattung funktioniert auch. Leider gehen manche Fenster immer noch runter, obwohl die Sonne nicht mehr in das Fenster scheint. Was kann ich denn ändern, dass die Rollos nicht mehr runter gehen, wenn die Sonne nicht mehr im Osten steht?



    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.
    Zuletzt geändert von mathschut; 30.07.2021, 10:31.

    #2
    Wetterstation richtig ausgerichtet? Falls nicht, entsprechend der Anleitung ordentlich ausrichten (da gibts eine Nase die zeigt nach Sueden wenn ich mich recht erinnere). Aktiviere auch mal die Diagnose-Objekte und ueberpruefe den Azimut. Evt "von" und "bis" Werte anpassen.

    Kommentar


      #3

      Hi, danke für deine Antwort. Richtig ausgerichtet ist sie, habe es eben nochmal extra geprüft. Wie prüfe ich die Azimut?





      Kommentar


        #4
        Zitat von mathschut Beitrag anzeigen
        Wie prüfe ich die Azimut?
        Kompass Uhrzeit und Datum richtig?
        Viel Erfolg, Florian

        Kommentar


          #5
          Zitat von mathschut Beitrag anzeigen
          Wie prüfe ich die Azimut?
          Dieganosobjekt Beschattung auslesen.

          Kommentar


            #6
            Genau die Diagnose der Beschattung spuckt den Azimut direkt aus. Einfach auf Senden bei Änderung und Gruppenmonitor laufen lassen.

            Kommentar

            Lädt...
            X