    Hallo zusammen,

    hat jemand eine Basalte Core im Einsatz und könnte mir zeigen wir er die FBH Steuerung konfiguriert hat? Die Visio kennt keine Sollwertverschiebung, nur absolute Werte. Ansprechend habe ich die KOs 7 und 9 von der MDT AHK genommen. Siehe Anhang.

    Das funktioniert aber nicht wirklich. Stelle ich 20° ein, bekomme ich als Feedback 18°. Stelle ich 22° ein, bekomme ich 20° uws.

    Irgendwo habe ich wohl einen Denkfehler.
    Angehängte Dateien

    #2
    Bist du vielleicht nicht im Komfortmodus?
    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      Perfekt. Danke Florian. Das war es! Ich war im Standby Betrieb.

      Grüße