Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

MDT AHK FBH Steuerung mit Basalte Core

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT AHK FBH Steuerung mit Basalte Core

    Hallo zusammen,

    hat jemand eine Basalte Core im Einsatz und könnte mir zeigen wir er die FBH Steuerung konfiguriert hat? Die Visio kennt keine Sollwertverschiebung, nur absolute Werte. Ansprechend habe ich die KOs 7 und 9 von der MDT AHK genommen. Siehe Anhang.

    Das funktioniert aber nicht wirklich. Stelle ich 20° ein, bekomme ich als Feedback 18°. Stelle ich 22° ein, bekomme ich 20° uws.

    Irgendwo habe ich wohl einen Denkfehler.
    Angehängte Dateien

    #2
    Bist du vielleicht nicht im Komfortmodus?
    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      Perfekt. Danke Florian. Das war es! Ich war im Standby Betrieb.

      Grüße
      Alex

      Kommentar

      Lädt...
      X