Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Fenster- und Tür-Kontakte - Auswahl der Binäreingänge von MDT

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Fenster- und Tür-Kontakte - Auswahl der Binäreingänge von MDT

    Hallo zusammen,

    ich beginne mit der Planung eines EFH mit KNX und möchte Fenster und Türen mit
    entsprechenden Kontakten versehen. Meine Planung ist so, dass ich möglichst alles
    zentral im Schaltschrank auf Hutschienen haben möchte.

    Ich habe dazu zwei Fragen:

    1. MDT bietet Binäreingänge für 230V, 24V und potentialfrei an. Welche nimmt man
    für diesen Zweck?

    2. Gibt es max. Kabellängen zwischen den Fenster- bzw. Tür-Kontakten und den
    Binäreingängen. Im Handbuch steht erstmal nichts dazu.

    Vielen Dank für Eure Hilfe!


    Grüße aus dem Rheinland
    R.

    #2
    230 V sind für Fensterkontakte suboptimal , am häufigsten sind potentialfreie Kontakte, 24V ginge aber auch, benötigt aber ein 24V Netzteil.
    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      1. Potentialfrei (der Aktor generiert eine kleine Abfragespannung, das reicht )
      2. Im MDT Handbuch steht 100m bei den potentialfreien, auch das sollte für EFH reichen

      Kommentar


        #4
        Zitat von schnulli Beitrag anzeigen
        der Aktor generiert
        Das nun bestimmt nicht. Der Binäreingang schon.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #5
          Aktor… Sensor… Hauptsache grünes Kabel
          Gruß Florian

          Kommentar

          Lädt...
          X