Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Heizungssteuerung via Gira Heizungsaktor - Steuerung nur über Visu

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • pkau
    antwortet
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Warum hast du "Eingang Stellgröße" vom Ventilausgang mit "Ausgang Stellgröße" vom Regler verbunden? Verwendest du die interne Kommunikation nicht?
    Ich habe beim Thema Stellgröße absolut keinen Plan und bin durchs Handbuch auch nicht schlau geworden. Ich habe die interne Kommunikation nicht ausgewählt. Macht das Sinn? Die KO's ändern sich bei Auswahl jedoch nicht.

    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Ansonsten haben die GPA-Gruppenadress-Datenpunkte keine Representation in ETS - das würde also passen.
    Das heißt, GA's mit nur einem KO ist in Ordnung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Und was für eine Kommunikation und Funktion wesentlich ist, ist das alle GA mindestens an zwei KO/Geräten verbunden ist. Wenn die immer nur einmal wo verbunden sind, was soll da dann kommunizieren?
    Wenn die Visu ein X1 ist (was hier irgendwie nie erwähnt wurde) dann sollte es in der gleichen Linie sitzen, sonst brauchts ein Dummy. Ansonsten haben die GPA-Gruppenadress-Datenpunkte keine Representation in ETS - das würde also passen.
    Bei allem anderen stimme ich gbglace 100% zu. Ich hab auch 3 dieser Regler und das Handbuch ist wirklich toll - aber das Gerät kann halt unfassbar viel und da dauerts etwas bis man sich durchsieht.
    Ich würd auch mal die Modi weglassen.
    Sollwertverschiebung brauchst du nicht - der X1 kann das glaub ich eh nicht. Einfach direkt den Sollwert stellen.
    Warum hast du "Eingang Stellgröße" vom Ventilausgang mit "Ausgang Stellgröße" vom Regler verbunden? Verwendest du die interne Kommunikation nicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • pkau
    antwortet
    Entschuldige bitte, die Zitatfunktion wollte nicht so, wie ich.
    Langsam sind mir alle KO's und Gruppenadressen nicht klar. Wenn ich laut GPA zwei Gruppenadressen erstellen soll für die Soll-Temperatur, so scheint die Erstellung zweier GA's bei zwei möglichen KO's (1/4/212 und 1/4/213) obsolet zu sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von pkau Beitrag anzeigen
    Wie meinst du das?
    Was den gesamten Text, ggf mal das Zitat sinnvoll einkürzen.

    Zitat von pkau Beitrag anzeigen
    Pro Gruppenadresse 2 KO's?
    Ja genau soll ja von A nach B die Information.

    Zitat von pkau Beitrag anzeigen
    Für die Rückmeldung gilt das aber nicht, korrekt?
    Auch bringt ja nichts wenn es nur am Aktor ist, dann brauchst keine GA dran tun, wenn es niemanden weiter interessiert.

    Zitat von pkau Beitrag anzeigen
    Problem sehe ich in den Vorgaben des GPA für die Visu. Deshalb bin ich auch mit meinem Latein am Ende.
    Also so mancher Hersteller erfindet ja komisches Vokabular, aber bei den Texten finde ich das klares eindeutiges Deutsch und keine wirklich unverständlichen Fremdworte.

    Welches KO ist Dir denn da nicht klar?

    Einen Kommentar schreiben:


  • pkau
    antwortet
    Vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung!

    Thema Vorlauftemperatur: Hierzu werde ich mal unseren Sanitär drauf ansprechen. Es handelt sich um einen Neubau, der tatsächlich sehr gut gedämmt ist.

    Ist-Temperatur: Ich war der Annahme, dass ich die über den Taster empfangene Temperatur mit dem Aktor verbinden muss. Also die beiden
    anderen KO's raus?

    1/4/212 Das ist der auf die einzelnen Modi bezogene Sollwert (z.B. Komfort = 20 Grad, Frostschutz = 7 Grad, etc.)
    1/4/213 Das ist der eigentliche Sollwert, der vom modibezogenen Sollwert abweichen kann/darf.
    --> Zwei GA's aufgrund der GPA Vorgabe:

    GPA.PNG
    Ich stehe einfach auf dem Schlauch!
    Wie meinst du das mit "alle GA mindestens an zwei KO/Geräten verbunden (sind)" ? Pro Gruppenadresse 2 KO's?`Für die Rückmeldung gilt das aber nicht, korrekt? Problem sehe ich in den Vorgaben des GPA für die Visu. Deshalb bin ich auch mit meinem Latein am Ende.
    Zuletzt geändert von pkau; 14.10.2021, 21:21.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Erstmal bleibt festzuhalten das hektisches rumspielen an den Parametern zu nichts sinnvolles messbarem führen wird, da das ganze System FBH viel zu träge ist und der Regler in Form der Software sich gern bei Änderungen der Regelparameter (nicht der SOLL/IST Temperaturen) resettet und dann sich neu einlernen muss. Sprich einen Parameter ändern zwei Tage Daten loggen, auswerten Entscheidung für geänderte Parameter fällen.

    Je nach Bauart des Hauses ja da kann 26° VL Temperatur schon zu viel sein. vor allem wenn das SOLL ggf so bei 20/21° liegt. moderne Häuser brauchen da nicht viel Energieeintrag um die T zu halten. Erst Wenn die T Differenz innen / außen deutlich zweistellig wird dann muss man schon mal was reintun ins Haus.

    Die Spielereien am Modus, kannst bei FBH auch sparen. einfach Komfortmodus einstellen und gut ist. Dann einen Sollwert einstellen und auch gut ist. Dann einfach mal paar Tage abwarten. Und wichtig Daten mitschreiben.

    Ansonsten auch mal entspannt ganz logisch ran gehen. Da ist ein Regler im Aktor, der braucht Input SOLL-Temperatur / IST-Temperatur und liefert als Output informatorisch errechneten regelwert / Stellwert Ventil, Soll-Wert gegen den geregelt wird, Modus in dem gearbeitet wird (Komfort usw.) Das mit dem Sollwert kann man halt in unterschiedlicher Art und Weise handhaben. Man kann je Modus einen Sollwert definieren oder einen Sollwert für einen Modus und dann nur Offsets dazu je Modus. und analog geht es dann auch bei der Bedienung der Sollwertverstellung. Kommuniziert man da nun mit dem Soll wert je derzeit aktuellem Modus oder immer Sollwert zum Haupt-Modus und je anliegendem Modus wir das dann entsprechend gerechnet und dann kommt noch die Dimension ob man eine solche Verstellung durch Übertragung eines Delta-Wertes oder durch Kommunikation eines Absolutwertes vornimmt. Nun musst halt sehen welche Kombination dieser Dimensionen können die beteiligten Geräte, wenn alle mehre davon können, dann welche findet Ihr logischer nachvollziehen und dann diese Variante nehmen und entsprechende KO mit GA verbinden.

    Noch mal zurück zu den benötigten Daten des Reglers. Der braucht eine IST-Temperatur als Input, das scheint bei Dir die GA 1/4/211 zu sein. passt also das die am Taster gemessen und von dem gesendet wird. warum Du diese GA aber noch zweimal am Regler verbunden hast und dann auch am Ausgang erschließt sich mir nicht. hat der Regler nen Thermometer? Macht das Sinn?

    Dann wer was generiert die Namen der GA fett gedruckt in dem Screenshot zu 1/4/212 und 1/4/213, was soll das bitte bedeuten? Es gibt eine SOLL-Temperatur für das Büro die wirken soll die man vorgeben kann und es gibt eine SOLL-Temperatur die der Regler aktuell gerade wirklich verwendet als quasi Status.

    Wenn Die GA von Dir so benannt wurden. dann mach das mal als erstes vernünftig nach einer sinnvollen Logik, dann erschließt es sich auch was man wo verbinden muss.

    Beim Betriebsmodus hast es ja schon hinbekommen.

    Und was für eine Kommunikation und Funktion wesentlich ist, ist das alle GA mindestens an zwei KO/Geräten verbunden ist. Wenn die immer nur einmal wo verbunden sind, was soll da dann kommunizieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • pkau
    antwortet
    Beleuchtfix Ich habe das Handbuch hoch und runter gelesen und sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Würde mich freuen, wenn nochmal jemand über meine Gruppenadressen und KO's schauen kann. Aktuell ist es ja nun so, dass es mal kalt, dann wieder warm draußen ist, Unsere FBH reagiert über einen Außenfühler. Nun habe ich die Heizung auf die geringste (von mir einstellbare) Vorlauftemperatur eingestellt. Gegenwärtig fällt es mir schwer zu beurteilen, ob alles funktioniert.
    Die Modi werden bei Wechsel angezeigt (Komfort, Standby, etc.), das Heizsymbol erscheint, wenn die Solltemperatur über der Ist-Temperatur liegt bzw. insoweit eingestellt wird.
    Fakt ist aber, dass es meistens viel zu warm im Haus ist. Vorlauftemperatur liegt bei ca. 26 Grad. Kann das schon zu warm sein, sodass eine Einstellung auf 15 Grad gar nichts bringt? Wie kann ich nun am besten testen, ob das Ganze funktioniert. Ich bin mir zugegebenermaßen nicht sicher, was die Zuordnung der KO's zu den Gruppenadressen bzgl. Stellgröße anbetrifft. Ich wäre für finale Hilfe sehr dankbar, da ich kurz vor der Verzweiflung stehe.
    Vielen lieben Dank, Pierre

    GA.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Dafür solltest du in Ruhe das Handbuch durchlesen. Es gibt sehr viele Einstellmöglichkeiten, und danach ändern sich auch die KOs. Ob du den Betriebsmodus mit all seinen Abarten benötigst musst du wissen. Viele KNX Geräte können 10 mal mehr, als du im Normalfall benötigst. Fang einfach an, sieh zu, dass du das verstehst und dann kommt der nächste Punkt.
    Viel Erfolg, Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 30.08.2021, 22:10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pkau
    antwortet
    Ok super, hab ich umgesetzt. Was ist mit den übrigen Gruppenadressen, wie Sollwertverschiebung, KNX Status etc? Was sagen die mir und inwiefern müssen hierfür separate Gruppenadressen angelegt werden? Hinsichtlich der Sollwertverschiebung habe ich ja die Möglichkeit über GPA einzustellen, was der unterste und oberste Wert ist, der einstellbar ist. Hat das Kommunikationsobjekt "Vorgabe Sollwertverschiebung" daher nicht eine zu beachtende Relevanz?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von pkau Beitrag anzeigen
    Beleuchtfix Lege ich hierfür eine separate Gruppenadresse an?
    Ja.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pkau
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Was willst denn per Visu EIN/AUS schalten bei einem thermoelektrischen Ventil im HKV?
    Vergiss alles nach Guten Morgen 😅

    Einen Kommentar schreiben:


  • pkau
    antwortet
    Beleuchtfix: das heißt, ich nehme "Ausgang-Soll Temperatur" aus der Gruppenadresse raus? Lege ich hierfür eine separate Gruppenadresse an?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von pkau Beitrag anzeigen
    aber auch hier Ein- und Ausschalten können.
    Was willst denn per Visu EIN/AUS schalten bei einem thermoelektrischen Ventil im HKV?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Die Solltemperatur ist ein Ausgang nur zur Anzeige bzw für die Visu und wird nicht mit der Basis Solltemperatur verbunden. Da die Ventilsteuerung im Rgeler integriert ist brauchst du auch so etwas wie Stellwert Heizen nicht.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • pkau
    antwortet
    Ja, aber mir stellt sich die Frage, was mit dem Kommunikationsobjekt Stellgröße Heizen und Sollwertverschiebung passiert. Ich behaupte, dass das nicht ganz irrelevant ist. Habe die Zuordnung nochmal hergestellt und angehangen.
    Die Gruppenadresse Ein/Aus kann ich ja nur schalten, wenn ich was zum schalten habe. Ich möchte es aber ja ausschließlich über die Visu steuern, aber auch hier Ein- und Ausschalten können.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X