Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Logik Schaltaktion mit Eingang und Überbrückung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS Logik Schaltaktion mit Eingang und Überbrückung

    Hallo liebe Community,

    ich habe ein Problem, finde nicht den richtigen Lösungsansatz.

    Situation: Ein Gerät soll mit Hilfe eines Magnetkontakts geschaltet werden.
    Der Magnetkontakt soll aber von einem Taster überbrückt werden können.

    Der Reedkontakt hängt an einem MDT BE Tastinterface
    Der Überbrückungsschalter ist ein MDT Glastaster 2
    Der Schaltaktor ist ein MDT AMS1216
    Software ist ETS5

    Wie löse ich das Problem nun am besten? Das muss doch gehen?

    Besten Gruß
    Cameljoe

    #2
    Hi,

    das geht natürlich. Aber Du hast nicht gesagt, was Du machen willst. Du musst Dir schon genau überlegen, wann genau EIN- bzw. AUSgeschaltet werden soll. Dann kann man daraus ableiten, ob und was für eine Logik notwendig ist.

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      Also der Reedkontakt soll das Gerät Ein/Aus schalten. Das funktioniert soweit.

      Nun möchte ich eine Schalter hinzufügen. Dieser soll das Gerät priorisiert schalten.
      Der Schaltaktor soll also nicht mehr auf den Reedkontakt "hören" solange der Schalter an ist.

      Kommentar


        #4
        Nennt sich Zwangsführung oder Sperre. Mit dem Schalter also das Zwangsführungsobjekt des Aktors ansprechen und mit dem Reedkontakt das normale ein/aus Objekt.

        Kommentar


          #5
          Oha da versuche ich mit Logfunktionen rumzueiern und dabei ist die Lösung so einfach...

          Vielen Dank!

          Kommentar


            #6
            Hi,

            deswegen schrieb ich:
            Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
            Dann kann man daraus ableiten, ob und was für eine Logik notwendig ist.
            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar

            Lädt...
            X