Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira Tastsensor 2 - Statusprobleme

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira Tastsensor 2 - Statusprobleme

    Hallo ihr Allwissenden,

    nach langem Kopfzerbrechen möchte ich micht jetzt an euch wenden.

    Ich habe einen Gira TS2 6-fach mit Controller geschenkt bekommen. - ja ich weiß, der ist alt😅.

    Möchte diesen jetzt gerne in mein Projekt einbinden ( ETS5). Dies funktioniert auch alles, er lässt sich auch programmieren - alles kein Thema, bis auf sie Status Objekte. Die sind nur vorhanden wenn ich die Wippe als „ohne Funktion“ setze.


    hoffe ihr habt Antworten für mich bzw. Es ist überhaupt möglich


    danke im Voraus😉

    #2
    Hier noch Screenshots
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    Kommentar


      #3
      Die Status GA vom Aktor einfach als zusätzliche GA auf das KO des Schaltbefehls am Taster verbinden. Das nennt man dann hörende Adresse und ist Ur-KNX-Standard. Explizite Statuseingangsobjekte an Tastern sind spätere Erfindungen.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #4
        Hallo gbglace,

        vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Funktioniert einwandfrei! Habe erst seit ein paar Jahren Erfahrung mit KNX, daher war mir das nicht bekannt, hatte es aber sicher mal „gelernt“ 😉

        Kommentar