Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem mit Finder Dimmer an ABB SDS Aktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem mit Finder Dimmer an ABB SDS Aktor

    Hallo Zusammen,an

    ich bräuchte mal euere Hilfe bei einem Problem mit einem der Dimmerkanäle am SD/S Aktor von ABB.

    Dort hängen Finder 15.11. Slave Dimmer dran. Bei einem Kanal geht zwar die Lampe an, aber diese lässt sich nicht dimmen.

    Ich habe auch schon den Dimmer getauscht, nur leider das gleiche Ergebnis. Die Leitungen habe ich auch durch geklingelt, die sind alle in Ordnung.

    Die Gretchen Frage ist, was könnte hier nicht richtig sein. Könnt Ihr mir vielleicht helfen?

    VG
    Christian

    #2
    Du hast einen 1-10V KNX Dimmaktor und einen 0-10V REG Dimmer von Finder. Du brauchst als KNX Gerät eher diesen: https://new.abb.com/products/de/2CDG...0011/aa-s4-1-2
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Es ist ein Sd/S8.16.1 und nein das passt so. Mein Problem ist halt, dass es nur auf dem einen Kanal auftritt. Auf den anderen funktioniert alles und ich bin etwas überfragt was falsch sein könnte.

      In der ETS ist auch alles gleich eingestellt. Nur falls das jemand fragt.