Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem mit der "Sperre"

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem mit der "Sperre"

    Hallo,

    ich habe einen Bewegungsmelder. Ich möchte diesen "Sperren". Sprich er soll einfach nicht auslösen solange die Sperre aktiv ist und das Licht nicht einschalten.

    Ich habe das Sperr-Objekt mit einer Gruppenadresse versehen und sende über die ETS 1 auf diese Adresse. Wenn ich dann durch den Bewegungsmelder laufe löst er dennoch aus. Ich habe also am Schaltaktor des Kanals eine Gruppenadresse auf das Sperrobjekt gesetzt und auch auf diese zum Spaß mal eine 1 gesendet. Und siehe da auch hier wird fröhlich weiter geschaltet. Verstehe ich das Sperrobjekt falsch?

    Hier mal der Automatikschalter:
    debug2.PNG


    Hier mal der Auszug aus dem Gruppenmonitor. Man sieht wie ich manuell die Sperre auf "EIN" setze. Dennoch löst der Bewegungsmelder aus.
    debug1.PNG


    Es ist übrigens der Bewegungsmelder von GIRA.

    Auch eine Sperre auf dem Kanal des Schaltaktors funktioniert nicht. Hier noch die Sperrfunktion auf dem Gira Automatikschalter:

    as.PNG

    Hat jemand eine Idee?
    Angehängte Dateien

    #2
    Um 20:21:22 hast du '1' gesendet. Aber um 20:21:40 ist ein '0' gesendet - also, keine Sperre.... Functioniert wie programmiert :-)

    Kommentar


      #3
      Stimmt total übersehen. Manchmal ist man einfach Blind.

      Kommentar

      Lädt...