    #16
    Das Signal kommt halt von der LAN-Seite egal was Du da für eine PA dem HS gibst. Die Filter in den Kopplern reagieren eben darauf was sie von der ETS in die Filtertabelle geschrieben bekommen und schauen nicht auf die Absender-PA im Telegramm. Und wenn da von der IP-Seite nichts in der Filtertabelle steht dann blocken die das halt alles ab.
    ----------------------------------------------------------------------------------