Sind da irgendwelche Koppler im Telegrammweg zum X1? Wenn der Jal-Aktor einen Fahrbefehl mit der GA = 4/4/3 erhält, muss er nach dem Fahren einen Status mit der GA = 4/4/5 senden. Im Gruppenmonitor finde ich nichts davon.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira X1 für Jalousiesteuerung
Einklappen
X
-
moin Zusammen,
ich habe den Fehler bei mir gefunden und wollte eine kurze Rückmeldung geben, falls jemand einmal dasselbe Problem hat und genau so viel wie ich von diesem Forum profitieren möchte!
Also ich habe, wie mir geraten, einmal einen Wert über den Gruppenmonitor auf die 4/4/3 geschrieben. Der Rolladen fährt und auch der Glastaster zeigt den korrekten Prozentwert an. Darauf war mir ziemlich klar, dass das Problem beim X1 liegt. Nun habe ich die beiden Screenshots (Wert aus dem X1 und Wert aus dem Gruppenmonitor auf die 4/4/3) verglichen. Und dann wurde klar, der Datenpunkt in der GPA für die 4/4/3 war in meinem Fall der falsche Typ und musste auf den Typ 5.001 Prozent geändert werden. Jetzt funktioniert alles und wird überall korrekt angezeigt!
Ein Koppler ist nicht verbaut, es handelt sich um eine kleine Anlage.
Vielen Dank Euch mir auf den richtigen Weg zu helfen!
Gruß
Chris778