Hallo zusammen,
ich versuche seit 3 Stunden etwas zum Laufen zu bringen, was wahrscheinlich mega basic ist - aber leider erfolglos:
Ich habe in der Garage einen KNX Taster (MDT) und einen normalen Taster, der via Binärkontakt an einen Weinzierl Multi IO570 angeschlossen ist.
Damit schalte ich das Licht in der Garage ein und aus, bei MDT über zwei Tastenfunktionen (ein + aus) und beim BInärkontakt+Weinzierl über ein "Umschalten".
Ich habe zwei GA:
GA1 Licht schalten: MDT ein (S), MDT aus (S), Weinzierl umschalten (S), Schalten Ein/Aus der Schaltaktors
GA2 Licht Status: Status des Schaltaktors (S), Weinzierl umschalten
Jetzt habe ich das klassische Problem, dass ich den Weinzierl zweimal drücken muss, wenn das Licht am MDT geschaltet wurde.
In Gruppenmonitor sehe ich auch, wie der Status des Lichts brav in die Gruppenadresse Licht Status geschrieben wird, dem KO des Weinzierl scheint das jedoch egal zu sein. Ein spezielles KO für "Status für Umschalten" scheint es beim IO570 nicht zu geben.
Was mache ich falsch?
ich versuche seit 3 Stunden etwas zum Laufen zu bringen, was wahrscheinlich mega basic ist - aber leider erfolglos:
Ich habe in der Garage einen KNX Taster (MDT) und einen normalen Taster, der via Binärkontakt an einen Weinzierl Multi IO570 angeschlossen ist.
Damit schalte ich das Licht in der Garage ein und aus, bei MDT über zwei Tastenfunktionen (ein + aus) und beim BInärkontakt+Weinzierl über ein "Umschalten".
Ich habe zwei GA:
GA1 Licht schalten: MDT ein (S), MDT aus (S), Weinzierl umschalten (S), Schalten Ein/Aus der Schaltaktors
GA2 Licht Status: Status des Schaltaktors (S), Weinzierl umschalten
Jetzt habe ich das klassische Problem, dass ich den Weinzierl zweimal drücken muss, wenn das Licht am MDT geschaltet wurde.
In Gruppenmonitor sehe ich auch, wie der Status des Lichts brav in die Gruppenadresse Licht Status geschrieben wird, dem KO des Weinzierl scheint das jedoch egal zu sein. Ein spezielles KO für "Status für Umschalten" scheint es beim IO570 nicht zu geben.
Was mache ich falsch?
Kommentar