    Zitat von mkroeschel Beitrag anzeigen
    könnt ihr eine günstiges 24v Netzteil empfehlen?
    zum Beispiel: https://www.amazon.de/Hutschienen-Ne...a-428305181698

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seltrecht
    antwortet
    Zitat von mkroeschel Beitrag anzeigen
    684064.
    Die hat doch gar keinen zusätzlichen unverdrosselten Ausgang. Wie soll das gehen Bus und Spannungsversorgung der IP-Schnittstelle über ein und den selben Ausgang der Spannungsversorgung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkroeschel
    antwortet
    könnt ihr eine günstiges 24v Netzteil empfehlen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Dann bleibt ja nur noch ein Defekt deiner IP Schnittstelle, wobei ich ein externes Netzteil noch verwenden würde. Die 30V der KNX SV sind eben keine 24V und eigentlich nicht für diesen Anwendungsfall gedacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkroeschel
    antwortet
    Das habe ich auch schon gemacht das sind bei laufendem Gerät 30V

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Dann vermute ich, sinkt die Spannung zu sehr für die Aktoren, weil die SV überlastet ist. Mess mal die Busspannung an den betroffenen Aktoren, nach dem du das IP Interface angesteckt hast.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkroeschel
    antwortet
    @Gütter: Das haben wir ja schon ausgeschlossen. ich habe gerade auch noch einmal zum test nur das Stromkabel auf der rechten Seite wo oben drüber 24V DC steht eingesteckt und habe das Buskabel abgelassen. sobald die Schnittstelle grünes licht beim Strom gibt das sie hochgefahren ist, gehen alles Licht Aktoren nicht mehr.

    @BadSmiley: das habe ich gerade überprüft aber die bleibt aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Geht evtl. die Überlast LED an, sobald das Interface angeschlossen ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Es geht nicht um "stark genug". Wenn du den Bus an den 24V-Eingang der Schnittstelle anschließt, wird er damit signalmäßig kurzgeschlossen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkroeschel
    antwortet
    Ich habe in meinem Schrank eine Merten Spanungsversorgung 684064. Da läuft alles drüber. Und ihr meint jetzt das die nicht stark genug ist noch meine IP Schnittstelle mit zu versorgen?

    Ich habe gerade noch einen Test gemacht. Seltsamerweise funktionieren nur die Aktoren nicht mehr mir denen ich Licht an und ausmachen kann. Jalousien kann ich noch schalten.

    u2.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Hast du ein eigenes Netzteil für die 24V?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    An welcher Stromversorgung hängt den die Schnittstelle? An der KNX SV? Wenn ja, dann mach das mal weg, und bau eine 24V DC Versorgung in den Schrank.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkroeschel
    antwortet
    Was meinst du damit das ich die beiden Anschluss herumdrehen soll?
    Sowohl auf dem Gerät wie auch in der Anleitung ist so drauf geschrieben wie es sein soll und so habe ich es auch gemacht.

    Untitled.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Dann sind die sicher vertauscht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkroeschel
    antwortet
    Nein das glaube ich nicht der Gerät hat zwei Anschlüsse einen für die Versorgung mit Strom den ich direkt an die Stromversorgung gehangen habe und einen für den Bus den ich an das Buskabel gehangen habe.

    Einen Kommentar schreiben: