    Hallo zusammen,

    ich habe eine ältere Lampe, die eigentlich mit zwei Halogen GY6,35 (35 Watt, 12V) betrieben wurde, mit dimmbaren LED-Leuchtmittel ausgerüstet - zuerst mit einer LED und einem Halogen im Mischbetrieb: Alles klappte am MDT-Dimmaktor perfekt; wenn ich nun beide auswechsle, geht die Lampe gar nicht mehr an. Es wird kein Fehler vom Dimmaktor ausgegeben. Wenn ich den Leuchtmitteltest über die ETS auslöse, geht die Lampe an. Ich habe alle Einstellungen für "Lasttyp" ausprobiert.

    Hat jemand eine Idee, wie ich die LEDs "normal" zum Leuchten bringen kann?

    UPDATE: Wenn ich die Einschaltgeschwindigkeit auf 0 setze, geht die Lampe auch mit zwei LEDs an; hochdimmen von 0 auf 60% geht aber nicht. Kann man da irgendetwas machen? Mit einer einzelnen LED und einer Halogen kann man super dimmen...

    Viele Grüße

    Alex
    Zuletzt geändert von Sweeny; 17.10.2021, 17:21.

    #2
    Evtl unter der Mindestlast?
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #3
      Punker Deluxe Und was könnte ich da machen?

      Kommentar


        #4
        Stell mal Minimaler Dimmwert 50%
        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

        Kommentar


          #5
          Welchen MDT haste? hab da glaube 40W Grundlast im Hinterkopf bei MDT
          Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

          Kommentar


            #6
            Vielleicht ist auch der Trafo für die geringe Last nicht ausgelegt, nur warum der dann bei einer LED funzt, verstehe ich nicht.
            Gruß Florian

            Kommentar


              #7
              Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
              Welchen MDT haste?
              AKD-0401.02

              Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
              Vielleicht ist auch der Trafo für die geringe Last nicht ausgelegt, nur warum der dann bei einer LED funzt
              Bei einer LED alleine klappt es nicht; aber bei einer LED und einer Halogen.



              Kommentar


                #8
                Die Mindestleistung ist 2W, also mit Sicherheit kein Problem.
                Ein für LED geeignetes EVG verwenden.